【交流】地下室发电机房通风问题集中讨论
ddaiqq2222
ddaiqq2222 Lv.2
2012年04月12日 09:04:32
来自于通风排烟
只看楼主

看到论坛有很多关于发电机房通风系统讨论的帖子,但是感觉总结得不够全面。正好在做一个发电机房的项目,基本情况是这样的,面积大概88平,原设计如下图,设置了一台风量为50000的送风机,没有设置排风机,预留有排风及排烟井道。现施工方提意见说改机房未设置排风机,由于我新接手该项目的修改任务,刚开始没有仔细考虑,以为确实是之前的设计人遗忘了这部分。但经过对多个帖子的学习,我估计前设计人是这样考虑的:发电机房考虑风冷降温,送风量按消除余热及提供燃烧需风量计算,排风考虑由机组自带排风系统直接接入预留排风井,但我认为,机组自带排风这部分排除的只是发电机设备运行时产生的工艺排风量,还应该设计一个发电机不启动时的平时排风系统。也就是按一般通风换气次数10-15次计算风量;我看到有的帖子有人说发电机房平时通风系统,可仅设排风机,那也就是说平时通风时只开启机械排风机,因为平时送风根本不需要那么大的送风量,所以送风机不启动,当发电机组开始工作时,才开启送风系统及排风系统,给发电机组提供燃烧所需空气量及消除机房内余热,同时通过发电机组自带排风系统及设计的机械排风系统;不知道我这样理解是否正确?

1、发电机房平时通风是否可只设排风机?按10-15次换气次数设置?
2、当发电机组为风冷系统时,发电机房送风系统应考虑提供燃烧需风量、排除机房余热及排除发电机组工作时的机头散热量?
3、我这个图的原设计是否平时送排风系统均没有考虑?均需要补充设计?
这个帖子之前发过一次,发错了版面,没什么人回复,所以特地换个地方再发一次,希望高人予以解答!不甚感激!

未命名2.jpg

免费打赏
snail_yin
2012年04月12日 09:27:51
2楼
发电机不启动时的换气次数要求很小,3次/h就应该足够了,如果通过门窗等可以补风的话, 平时仅设排风系统也是可以的。
关于启动时的排风量包括的内容理解是对的。
回复
ddaiqq2222
2012年04月12日 12:35:54
3楼
谢谢回复,那么:
1、如果是地下室,无法通过门窗进风呢,是要另外单独设一台平时送风机吗,因为已有的送风机风量过大,平时肯定无法使用,还是你所说的通过门窗进风包括了地下室设备机房通过机房门口或门缝由地下室大空间车库内渗透进来的风量呢,所以不用设送风了?
2、发电机房平时是否可以不用考虑通风系统,也就是进风排风都不用设,一是这儿很少有人,二是平时没有设备运行,不会产生设备余热问题?
3、但是机房应该是有正常温度要求的,设置平时机械通风系统应该是为了满足机房内无设备运行时能满足要求温度。
2、3点似乎矛盾,不知到底是否可以不设?
回复
xiaofu4306
2012年04月13日 12:51:23
4楼
根据我个人的观点,一定要设置排风。因为发电机的发热量非常的大,仅仅依靠送风比较难以降低发电机房的温度。甚至发电机本体可能也会因为水温过高产生停机(发电机水温超过120度自动停机)。我之前接触过室内发电机(300KW)在1F,发电机散热风扇对着一个百叶窗。尺寸为1000*600,,当时以为依靠这个百叶窗可以将发电机散热完全排出,结果发电机随着负载增加机房温度逐渐上升,快满载时,水温96度,接近临界值。于是将百叶窗上玻璃窗卸下后,通风口面积约2000*1000后,水温迅速下降,约85度左右。由此可见发电机散热量非常大。一定要在发电机散热风扇后面设置机械排风。
由于是地下室,抽走热排风后应当通过送风补给相应的热排风。
而发电机房有预留排烟井,则发电机的烟管通道可进入排烟进口,建议排烟井在屋顶设置耐高温风机及时将烟气排走。
回复
gtbilly
2012年04月13日 15:50:22
5楼
1.平时通风是排除余热的,5次应该够了,如果做了气体灭火,就按12次考虑,风量也就是小几千,一个小风机就搞定了。
2.送风就是发电机燃烧的空气量+电动机冷却风量+排除室内余热的风量,50000稍大,不过也差不多,一般规模的建筑都是三四万风量的样子。
3.这个图只做了送风,没有做平时排风,应该加的。
回复
nj_kisen
2012年04月13日 16:39:33
6楼
楼主,我认同你的理解。要是为了简化,可以不设置平时通风(排风,补风)。
回复
gfgnjsghgf
2012年04月13日 17:14:54
7楼
搞两台轴流风机,一进一出
回复
kangliu1101
2012年04月13日 17:23:58
8楼
要做平时通风,平时通风不止排除余热还要排除室内余味。我做的都是平时按6次排风,事故按12次排风,不设送风机,靠门进风。
回复
chachababy
2012年04月13日 22:39:55
9楼
同意楼主见解,另外说点题外话,我们公司有烟气机,在发电机上经常用,利用发电机产生的废烟气驱动溴化锂制冷,一部分给发电机房降温,一部分给别的用冷地方制冷,节能效果很明显
回复
majimin
2012年04月14日 10:29:06
10楼
进排风量要按发电机的功率、通风温度算一下,机房温度一般不能超过40度,排风一定要设。
回复
majimin
2012年04月14日 10:30:39
11楼
机头散热部分很大,设引风管直排室外较好。
回复

相关推荐

APP内打开