同学看图纸时候放线错了,把承重墙严重的偏轴了他想问一下,把本层及上下两层分别用丝杠和脚手架支撑起来,然后把这道墙敲掉重新浇筑请问他的想法可行吗??出了这种情况怎么办??监理是不是也有责任啊??要是往外偏了,上面的楼板里的钢筋是不是要植筋,往里偏了把钢筋锯掉还是怎么弄??求问各位大侠~现在出了这种情况怎么办?
同学看图纸时候放线错了,把承重墙严重的偏轴了
他想问一下,把本层及上下两层分别用丝杠和脚手架支撑起来,然后把这道墙敲掉重新浇筑
请问他的想法可行吗??
出了这种情况怎么办??
监理是不是也有责任啊??
要是往外偏了,上面的楼板里的钢筋是不是要植筋,往里偏了把钢筋锯掉还是怎么弄??
求问各位大侠~现在出了这种情况怎么办?
2楼
拆了,返工。
回复
3楼
怎么拆 全部推倒还是怎么 谢谢啦
回复
4楼
你提出的问题,从性质上讲属于违反国家法规的问题。这是严重的错误。没有其他的解决办法,只有推倒重来。现在不要追究是谁的责任问题。首先施工单位是第一责任人,不按照设计图纸施工,就是违规违法问题。要真的追究责任的话,监理机构和建设单位都有责任,这是很好区分的,建设行政主管部门会予以定性的。
从这个问题上看,整个施工现场的管理确实是存在很大的问题,各级管理人员根本都是虚设的,一丁点责任心都没有。正是有了这样的管理,才会出现这样的问题。国家的法规是怎样执行的,三检制度是如何执行的,监督检查是怎样执行的等等。这样的工程仅仅是墙砌偏轴线了这样简单的问题吗,认真查一下吧,可能还有更大的问题。
回复
5楼
你所说的方法,是准备建空中楼阁吗??
必须整体拆除,重新做.从基础开始.
记住,施工单位是第一责任人,其他人只负连带责任..
不知道你们轴线定位的验收单,监理签字没有.看你们这么不规范的施工,
估计十有八九是没有签的.
那么监理是可以不承认验收过的。
回复
6楼
学习了,先进技术, 请上更多详细资料
回复
7楼
只有返工了....
回复
8楼
规范上不允许,但 我这本地以前的房建单位像你同学那想法那样做过,也有专门这种技术叫架海,只是工艺很复杂,也基本少有人了解怎么施工了
回复
9楼
推倒重来。植筋是用化学胶水加固的,胶水凝固后形成的固体的弹性模量和混凝土差很多,根本不能保证植筋的受力状态,对于受拉区钢筋来说,植筋基本上是没有用的。
回复
10楼
关于责任问题,肯定是施工方承担绝大多数责任。应该尽早拆除重做,如果被质监站发现了就惨了,搞不好还要停业整顿,影响工期。
回复
11楼
管理人员干嘛去了 重做
回复