【求助】喷淋泵一用一备软启动问题
wangyuhua917
2012年04月10日 11:40:20
只看楼主

55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器

55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器

水泵房-4Model.jpg


水泵房-3Model.jpg


水泵房-2Model.jpg


水泵房-Model.jpg

免费打赏
wangyuhua917
2012年04月13日 17:01:26
12楼
谢谢指点
回复
liuwj333
2012年04月14日 05:05:43
13楼
楼主请问您的图纸是用什么软件画的?能告诉一下吗?
回复
wangyuhua917
2012年04月14日 09:19:43
14楼
西驰的软起
回复
wangyuhua917
2012年04月14日 09:20:14
15楼
CMC-L
回复
wangyuhua917
2012年04月14日 09:21:38
16楼

出线端为什么不能加和热继电器,仅仅是起保护作用吗?
回复
liuwj333
2012年04月15日 05:31:00
17楼
楼主能告诉一下您是用那个软件绘制的图吗?
回复
yourthy
2012年04月15日 21:24:59
18楼
回复
yutian19
2012年04月16日 14:08:15
19楼
最新的图集 10D303-2,3上有常用电机控制电路图
回复
luxiferz
2012年04月16日 15:19:01
20楼
请教一下,做建筑电气设计,需要做这么详细的水泵系统图吗?我们单位出图时,最多有最后一个图就可以了,就是双电源进线,然后带断路器。这么详细的图是审图要求的吗?麻烦解答一下吧。
回复
nirener
2012年04月18日 10:48:37
21楼


我看设计院的图纸都不那么细,或者直接引用图集。