55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器
55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器
2楼
现在很多审图公司会提到喷淋泵、消防泵尽量直接启动
回复
3楼
什么意思?不太明白,消防应急不是直接启动吗
回复
4楼
那怎样才能实现你说的那种直接启动
回复
5楼
怎么都没什么人回复呀
回复
6楼
路过,学习一下
回复
7楼
直接启动的意思是手动和消防都能启动,一般还要求有液位控制自动启动的,这些可以通过转换开关来实现,至于断路器和软启动中间要不要再加只接触器,本人认为要看你所用软启动器厂家的要求,一般不建议加装,老图集上带的有那只接触器,作为软启带电停电的控制,
回复
8楼
所说的直接启动应该是不经过降压,直接全压启动。这需要变压器有足够的容量。
回复
9楼
路过,学习一下
回复
10楼
回复
11楼
软启动器自身有旁路的功能,以就是说,不需要外加接触器对其外部短接,软起动器的出现端直接接电机,不能有其他如接触器,热继电器的电气元件,它们只能接在前端。泵的启停可以由软启动自身来实现,也可以加接触器来解决。为了便于监视,可以加电流互感器与电流表
回复