【求助】喷淋泵一用一备软启动问题
wangyuhua917
2012年04月10日 11:40:20
只看楼主

55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器

55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器

水泵房-4Model.jpg


水泵房-3Model.jpg


水泵房-2Model.jpg


水泵房-Model.jpg

免费打赏
weiwei19870220
2012年04月10日 11:50:28
2楼
现在很多审图公司会提到喷淋泵、消防泵尽量直接启动
回复
wangyuhua917
2012年04月10日 12:24:12
3楼
什么意思?不太明白,消防应急不是直接启动吗
回复
wangyuhua917
2012年04月10日 12:24:41
4楼
那怎样才能实现你说的那种直接启动
回复
wangyuhua917
2012年04月10日 14:19:20
5楼
怎么都没什么人回复呀
回复
忘记的回忆
2012年04月13日 09:12:25
6楼
路过,学习一下
回复
zhengzhouzyh
2012年04月13日 09:17:26
7楼
直接启动的意思是手动和消防都能启动,一般还要求有液位控制自动启动的,这些可以通过转换开关来实现,至于断路器和软启动中间要不要再加只接触器,本人认为要看你所用软启动器厂家的要求,一般不建议加装,老图集上带的有那只接触器,作为软启带电停电的控制,
回复
mqli2004
2012年04月13日 09:30:36
8楼
所说的直接启动应该是不经过降压,直接全压启动。这需要变压器有足够的容量。
回复
asxfc
2012年04月13日 14:19:04
9楼
路过,学习一下
回复
swzjwzyq
2012年04月13日 14:55:21
10楼
回复
th169068
2012年04月13日 15:35:18
11楼
软启动器自身有旁路的功能,以就是说,不需要外加接触器对其外部短接,软起动器的出现端直接接电机,不能有其他如接触器,热继电器的电气元件,它们只能接在前端。泵的启停可以由软启动自身来实现,也可以加接触器来解决。为了便于监视,可以加电流互感器与电流表