【讨论】大型商场的营业厅照明及配电的疑惑
gxm2010xp
gxm2010xp Lv.3
2012年04月10日 10:09:05
只看楼主

一、88年商业建筑规范中 :大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷 (我的理解是营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷)二、08年民规中: 大型百货商店、商场的营业厅的备用照明用电为一级负荷。(我的理解是营业厅备用照明及消防照明为一级负荷)问题1: 应该按哪本规范设计? 常规的话规范有冲突尽量按标准高的设计?

一、88年商业建筑规范中 :大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷 (我的理解是营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷)
二、08年民规中: 大型百货商店、商场的营业厅的备用照明用电为一级负荷。(我的理解是营业厅备用照明及消防照明为一级负荷)


问题1: 应该按哪本规范设计? 常规的话规范有冲突尽量按标准高的设计?

问题2: 假设按“一”营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷 进行设计 。 一级负荷如何实现?
问题3: 实际工程中碰到的问题如下:
建筑面积20000平方大型商业,共5层,高层建筑,每层面积约为4000平。每层中公共走道楼梯约为400平,公共厕所100
平,其余面积分摊到5个商铺,每个面积700平方。 每个商铺分开设置独用VRV外机一台,独用VRV内机及全热交换机若干

问题是每个商铺营业厅如何配电及计量?

[ 本帖最后由 gxm2010xp 于 2012-4-13 11:52 编辑 ]
免费打赏
gxm2010xp
2012年04月10日 14:35:25
12楼
目前还有2个比较大的疑问
1。我的理解是否可以从楼层的公共备用照明箱(一级负荷)引电源到每个商铺。实际操作的话 假如商铺照明计算用电30kW,那么我就预留
3kW即3个回路的备用照明至这个商铺,以后如何装修由商铺自己要求,但必须要求租户设置3个回路的平时熄灭的灯接入备用照明系统,仅供失电时点亮。

2。问题6:

大型商场及超市的自动扶梯、空调用电为二级负荷。

其中的空调负荷按二级负荷供电如何理解? 是指楼层新风、风机盘管还是指 大系统主机?
如果全部都要按二级负荷供电的话,一个变压器故障时,另外一台变压器会承受巨大压力
回复
geheime
2012年04月10日 20:43:05
13楼
1.备用照明也考虑成应急照明,满足10%的平时照度。用一个双电源箱。
2.空调为二级负荷,这条的解决办法就是设计依据不写JGJ。有专家提问题,你就拿二级负荷的定义给他看。
JGJ就是东抄西抄,而且抄不完全,很多前提都丢了,还经常出错。客梯会变成空调,汽车库消防负荷等级照搬过来就成了平时用电等级,公建就得做自动报警。这本规范已经很久没在我的图设计依据里出现了。
回复
lxcmaomao
2012年04月11日 09:24:30
14楼
才疏学浅 跟着学习吧…………

[ 本帖最后由 lxcmaomao 于 2012-4-11 09:26 编辑 ]
回复
忘记的回忆
2012年04月11日 09:43:23
15楼
路过,留个名
回复
菲奥拉诺
2012年04月11日 09:44:32
16楼
学习学习。。。前辈们都很给力啊。
回复
gxm2010xp
2012年04月11日 10:35:03
17楼


您好, 按第一条您的做法的话,是不是理解为在商场内设置10%的消防照明代替备用照明 , 这样做的话似也无违反规范之处。

第二条的话 随然我对民规也有些疑惑,但是设计依据中不写的话似乎也有些不妥。
回复
zzhspeed
2012年04月11日 10:43:33
18楼
有一点,我认为租户部分不属于商场自己的营业厅,因此租户部分给一路电源就可以了。其他公共部分才属于规范要求的范围。租户部分会在装修设计时对其有要求的,一般均采用自带蓄电池来提供第二电源。
空调通风设备我认为应该按二级负荷考虑,人员密集场所空气质量很重要,通常都是整体考虑的(租户空调如果租户自己负责的话,可不在此列,仍然由之前那一路供电即可)。负载问题我认为没有那么严重,这种负载持续性强且比较稳定的项目两台变压器的负载率都不要太高,最好70%左右经济运行,应该都能带得动。
厨房单独一路供电。
回复
mqli2004
2012年04月11日 11:03:27
19楼
一般负荷肯定不能归为一级负荷。