【讨论】大型商场的营业厅照明及配电的疑惑
gxm2010xp
gxm2010xp Lv.3
2012年04月10日 10:09:05
只看楼主

一、88年商业建筑规范中 :大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷 (我的理解是营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷)二、08年民规中: 大型百货商店、商场的营业厅的备用照明用电为一级负荷。(我的理解是营业厅备用照明及消防照明为一级负荷)问题1: 应该按哪本规范设计? 常规的话规范有冲突尽量按标准高的设计?

一、88年商业建筑规范中 :大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷 (我的理解是营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷)
二、08年民规中: 大型百货商店、商场的营业厅的备用照明用电为一级负荷。(我的理解是营业厅备用照明及消防照明为一级负荷)


问题1: 应该按哪本规范设计? 常规的话规范有冲突尽量按标准高的设计?

问题2: 假设按“一”营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷 进行设计 。 一级负荷如何实现?
问题3: 实际工程中碰到的问题如下:
建筑面积20000平方大型商业,共5层,高层建筑,每层面积约为4000平。每层中公共走道楼梯约为400平,公共厕所100
平,其余面积分摊到5个商铺,每个面积700平方。 每个商铺分开设置独用VRV外机一台,独用VRV内机及全热交换机若干

问题是每个商铺营业厅如何配电及计量?

[ 本帖最后由 gxm2010xp 于 2012-4-13 11:52 编辑 ]
免费打赏
gdx8785
2012年04月10日 10:43:45
2楼
公共部位照明设公共照明配电箱(一级负荷)
应急照明设应急照明配电箱(一级负荷)
每个商铺设分箱,单独计量。(三级负荷)
回复
gxm2010xp
2012年04月10日 10:54:24
3楼
问题4:按问题3的做法,好像有规范规定 照明负荷和空调负荷需要分开配电以及
分开计量,是否做法3有这个问题?如果有这个问题如何解决?

[ 本帖最后由 gxm2010xp 于 2012-4-13 11:53 编辑 ]
回复
gxm2010xp
2012年04月10日 10:58:19
4楼


非常感谢您的回复,我想请问下商铺的备用照明怎么考虑?
回复
gxm2010xp
2012年04月10日 11:04:52
5楼



您好,我想再引深一个问题

问题5:
如果其中一个商铺为肯德基,厨房需要用电250kW , 假设 原来我预留给每个商铺 70kW的用电量,

那么这个作为肯德基的商铺是否也是只进单路进线,容量320kW,设置一个计量表?

还是照明空调70kW一路进线一个计量表, 厨房250kW一路进线一个计量表?

[ 本帖最后由 gxm2010xp 于 2012-4-10 11:06 编辑 ]
回复
gdx8785
2012年04月10日 11:10:07
6楼


通常是只给商铺留总电源即可,不同的承租户都有自己的装修要求。
回复
gxm2010xp
2012年04月10日 11:12:08
7楼
从民规中的另外一条引申出
问题6:

大型商场及超市的自动扶梯、空调用电为二级负荷。

其中的空调负荷按二级负荷供电如何理解? 是指楼层新风、风机盘管还是指 大系统主机?
如果全部都要按二级负荷供电的话,一个变压器故障时,另外一台变压器会承受巨大压力,请各位集思广益。
回复
gxm2010xp
2012年04月10日 11:18:38
8楼



您的意思是商铺的备用照明 由商铺的单电源箱提供是吗?
但是商铺的总电源箱为三级负荷, 备用照明为一级负荷,从三级负荷配电箱接是否不妥?

我的理解是否可以从楼层的公共备用照明箱(一级负荷)引电源到每个商铺。实际操作的话 假如商铺照明计算用电30kW,那么我就预留
3kW即3个回路的备用照明至这个商铺,以后如何装修由商铺自己要求,但必须要求租户设置3个回路的平时熄灭的灯接入备用照明系统,仅供失电时点亮。

[ 本帖最后由 gxm2010xp 于 2012-4-10 11:45 编辑 ]
回复
gdx8785
2012年04月10日 11:39:55
9楼
肯德基店的案例,咨询当地供电部门-------
如果只能一路进线,则总计量表下设分计量表
如果允许2回路进线,则各自单独设计量

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2012-4-10 11:42 编辑 ]
回复
gxm2010xp
2012年04月10日 11:42:25
10楼


商铺计量属于内部计量,在高压侧已经设置高供高计,是否还有咨询电业的必要?
回复
gdx8785
2012年04月10日 11:48:54
11楼
如果这肯德基店是你这“大型商场”内的一部分
那么当然不需要咨询供电部门了
2个回路供电即可,各自计量。
回复

相关推荐

APP内打开