一、88年商业建筑规范中 :大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷 (我的理解是营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷)二、08年民规中: 大型百货商店、商场的营业厅的备用照明用电为一级负荷。(我的理解是营业厅备用照明及消防照明为一级负荷)问题1: 应该按哪本规范设计? 常规的话规范有冲突尽量按标准高的设计?
一、88年商业建筑规范中 :大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷 (我的理解是营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷)
二、08年民规中: 大型百货商店、商场的营业厅的备用照明用电为一级负荷。(我的理解是营业厅备用照明及消防照明为一级负荷)
问题1: 应该按哪本规范设计? 常规的话规范有冲突尽量按标准高的设计?
问题2: 假设按“一”营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷 进行设计 。 一级负荷如何实现?
问题3: 实际工程中碰到的问题如下:
建筑面积20000平方大型商业,共5层,高层建筑,每层面积约为4000平。每层中公共走道楼梯约为400平,公共厕所100
平,其余面积分摊到5个商铺,每个面积700平方。 每个商铺分开设置独用VRV外机一台,独用VRV内机及全热交换机若干
。
问题是每个商铺营业厅如何配电及计量?
[
本帖最后由 gxm2010xp 于 2012-4-13 11:52 编辑 ]
22楼
按GB50116-2008要求。公建就得做自动报警(三级)
回复
23楼
公共照明和应急照明及消防用电为一级负荷,商铺用电为三级负荷
回复
24楼
请问GB50116-2008 已经执行了吗? 我们院好像还未发过
回复
25楼
觉得没有一个明确的答案 你们说的也不知道对不对
回复
26楼
学习中............
回复
27楼
大型商场及超市的自动扶梯、空调用电为二级负荷。
其中的空调负荷按二级负荷供电如何理解? 是指楼层新风、风机盘管还是指 大系统主机?
如果全部都要按二级负荷供电的话,一个变压器故障时,另外一台变压器会承受巨大压力
回复
29楼
看看各位的意见学习学习。。
回复
30楼
很好,这样的讨论很好,我们都能跟提高!谢谢楼主和解答问题的人!
回复
31楼
商场超市的空气系统具有很重要的地位,一般商场都没有外窗,通风换气全靠机械,尤其是超市,如果夏天空调长时间故障,整个超市存放的食品等货物将腐坏变质,这才是最大的浪费,这个责任也是超市承担不起的。
回复
32楼
公共部位照明设公共照明配电箱(一级负荷)
应急照明设应急照明配电箱(一级负荷)
每个商铺设分箱,单独计量。(三级负荷)
回复