关于15KW的水泵启动方式!
z15140
Lv.2
2006年10月17日 09:36:46
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
消防泵,15KW 两台,互为备用,是直接启动呢?还是用星三角?说明理由及其优势!
消防泵,15KW 两台,互为备用,是直接启动呢?还是用星三角?
说明理由及其优势!
免费打赏
hfqlm
2006年10月17日 16:39:36
2楼
15KW直接启动吧
回复
hhsscc
2006年10月17日 18:06:29
3楼
根据变压器的容量确定
回复
etlalee
2006年10月20日 09:09:41
4楼
肯定是直接启动。
就算是200的变压器直接启动也没有问题
回复
tely-007
2006年10月20日 10:32:06
5楼
直接启动没问题的,1.泵小,2.消防泵启动时,大部分负荷都不再运行,变压器是轻载,水泵全压启动没有问题的。
回复
相关推荐
大功率水泵的启动方式选择
成套电气设备
2016-05-26 16:19:19
关于水泵软启动,有源和无源启动的问题
供配电技术
2016-05-12 10:22:54
关于消防水泵的启动问题,救助专家
建筑消防给水
2016-05-06 13:59:27
供电配电楼主 发帖 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
工业自动化
2016-04-27 21:49:13
400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
供配电技术
2016-04-27 21:41:55
发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机
供配电技术
2016-02-27 11:23:23
请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压
供配电技术
2015-10-18 19:30:16
对自来水供水泵电气减压启动装置的改进
供配电技术
2015-06-11 12:18:00
一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。
电气工程施工
2015-05-25 15:06:46
新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的?
建筑消防给水
2015-02-08 15:31:01
消防水泵启动时间等问题
建筑消防给水
2014-12-25 17:08:28
生产、消防合用管网,水泵如何自动启动?
建筑消防给水
2014-12-22 16:49:49
稳高压制消防给水系统消防水泵是否一直处于启动状态?
建筑消防给水
2014-08-25 17:29:26
水泵用软启动器和变频器哪个更适合?
工业自动化
2014-07-25 11:14:08
空载的电压是220V,一启动潜水泵电压就降到160V了,水泵是1.5千瓦的,线和水泵都新的
供配电技术
2014-07-18 10:44:48
给水泵多种启动方式及控制原理图汇总
电气施工图
2014-06-30 08:32:29
一台110千瓦的水泵,新三角降压启动,请问需要多大的电缆?
工业自动化
2014-06-03 21:58:42
关于生活水泵,消防水泵的启动方式
供配电技术
2014-05-12 11:54:34
冷冻水泵、冷却水泵启动方式
供配电技术
2014-04-17 21:28:11
某10kV,1000kW高压潜水电泵启动柜高压水泵启动柜图
电气施工图
2014-04-17 09:10:52
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开