关于15KW的水泵启动方式!
z15140
z15140 Lv.2
2006年10月17日 09:36:46
只看楼主

消防泵,15KW 两台,互为备用,是直接启动呢?还是用星三角?说明理由及其优势!

消防泵,15KW 两台,互为备用,是直接启动呢?还是用星三角?
说明理由及其优势!
免费打赏
hfqlm
2006年10月17日 16:39:36
2楼
15KW直接启动吧
回复
hhsscc
2006年10月17日 18:06:29
3楼
根据变压器的容量确定
回复
etlalee
2006年10月20日 09:09:41
4楼
肯定是直接启动。

就算是200的变压器直接启动也没有问题
回复
tely-007
2006年10月20日 10:32:06
5楼
直接启动没问题的,1.泵小,2.消防泵启动时,大部分负荷都不再运行,变压器是轻载,水泵全压启动没有问题的。
回复

相关推荐

APP内打开