这电箱位置有没有违反规范
造杯水
造杯水 Lv.12
2012年03月27日 15:23:07
只看楼主

审图提的:1.配电箱设在卫生间处不妥,不符合GB50352-2005第8.3.1条要求有一走道之隔还要遵守这条吗?

审图提的:
1.配电箱设在卫生间处不妥,不符合GB50352-2005第8.3.1条要求

有一走道之隔还要遵守这条吗?

1.JPG

免费打赏
lu0zh0ngcheng
2012年03月27日 15:24:56
2楼
防潮不利
回复
任逍遥
2012年03月27日 17:20:18
3楼
还是换个地方的好
回复
造杯水
2012年03月27日 17:47:10
4楼
民用建筑设计通则GB50352-2005第8.3.1条要求:
4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;

显然,此配电箱没有与厕所贴邻,有一走道之隔。而且厕所内也没有淋浴,所以不存在受潮问题。
回复
zhengchengji
2012年03月27日 21:23:23
5楼
配电箱设在此处不妥:
规范明确的当然要依据规范,设计更要吃透规范的精神,卫生间总之是潮湿环境,不应为走廊之隔潮湿会改善多少,若是单只插座,还可,作为向一个区域供电的配电箱,设于此真的不妥,要设计精品,就要精益求精,不能说不违反规范就行,那是底线。
回复
wangyan80
2012年03月27日 21:40:35
6楼
虽然是隔着个过道,但这个位置确实不太合适。关上右边的门,相当于配电箱与卫生间在一个狭小的空间里,对防潮来说不适合,最好还是换个位置。
回复
l13591991255
2012年03月27日 21:46:03
7楼
此位置并无什么不妥,别说卫生间内无淋浴,就算有也不算问题。跟潮湿场所扯不上什么关系,这种格局在旅馆建筑里很常见,要是配电箱的位置也认为是潮湿场所的话,旅馆的插电卡、开关是不是都要放在走廊里啊,进门处的灯具也要是密闭灯具,才算是“精益求精”。而且此位置紧贴门,如果房间内需要设置配电箱,没有比这更合适的了。
回复
混在电气
2012年03月28日 09:59:01
8楼
图不全,不好就一定说不合适,正如楼上据说,放在这没什么不可以的。
回复
孤影残月
2012年03月28日 10:19:54
9楼
确实是不妥,规范有明确规定了的~~~
回复
sunjian.jing
2012年03月28日 11:25:04
10楼
确实不妥,但是貌似也没有违反规范!
回复
逸清风
2012年03月28日 11:25:51
11楼
这个位置没什么问题