审图提的:1.配电箱设在卫生间处不妥,不符合GB50352-2005第8.3.1条要求有一走道之隔还要遵守这条吗?

审图提的:
1.配电箱设在卫生间处不妥,不符合GB50352-2005第8.3.1条要求

有一走道之隔还要遵守这条吗?

1.JPG

免费打赏
hbhswdm
2012年03月28日 11:32:35
12楼
好好看看:GB50352-2005第8.3.1条说的是配变电所,好呗。我认为也可以,单能避开的尽量避开
回复
lingxuct
2012年03月28日 11:38:55
13楼
个人意见,画在右边一条线上,不是没这问题了?

箱门为什么朝左?朝右后还会有人提这问题吗?
回复
造杯水
2012年03月30日 07:18:11
14楼
门卫间控制照明,如果这种卫生间也讲潮湿,那么任何一个地方多不能布配电箱,因为黄梅季节多潮湿啊。做设计包括审图,是本着实际出发,而不是死扣规范,是要充分理解规范的含义。
回复
hyhy8200
2012年03月30日 09:06:13
15楼
能避开的尽量避开
回复
jinyan2004
2012年03月30日 09:20:40
16楼
现代住宅,这种卫生间很普遍,没看到哪家很潮湿。还有一个门可开,应该和普通房间的环境差不多。
所以如果那个位置没有其他管道,倒是可以放的。
回复