450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!
450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!
12楼
回复
13楼
正解,不过个人觉得套管与桥架等截面换算没必要,只要套管数量满足进线电缆根数即可
回复
14楼
版主说的对,从室外到室内穿剪力墙用 套管加止水板,起到防水的作用。室内间只是预留洞口就可以,有防火需要的进行防火隔堵。
回复
15楼
过剪力墙留套管就行
回复
16楼
路过,顶一个,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
17楼
同意14楼说法"从室外到室内穿剪力墙用 套管加止水板,起到防水的作用。室内间只是预留洞口就可以,有防火需要的进行防火隔堵。"
回复
18楼
引进的用套管.最好有个坡度
回复
19楼
按照电缆规格和数量预留钢管,焊止水钢板穿剪力墙即可。
另外,问下,直接用桥架穿墙(地下室)这样的做法有吗?做过的说说吧,谢谢
回复
20楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复
21楼
预留密闭的防水套管就可以了,具体施工参照相关的电气安装图集。
回复