【请教】桥架过地下室剪力墙处的预留洞口怎么留?
lefeng014
lefeng014 Lv.3
2012年03月24日 13:43:21
只看楼主

450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!

450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!
免费打赏
fancunshang
2012年03月29日 20:09:01
12楼

2.jpg
回复
qissni122
2012年03月29日 21:05:12
13楼

正解,不过个人觉得套管与桥架等截面换算没必要,只要套管数量满足进线电缆根数即可
回复
xiaofei19850812
2012年03月29日 22:16:34
14楼
版主说的对,从室外到室内穿剪力墙用 套管加止水板,起到防水的作用。室内间只是预留洞口就可以,有防火需要的进行防火隔堵。
回复
京亨顺
2012年03月29日 22:25:28
15楼
过剪力墙留套管就行
回复
忘记的回忆
2012年03月30日 09:51:40
16楼
路过,顶一个,
回复
szping
2012年03月30日 09:59:47
17楼
同意14楼说法"从室外到室内穿剪力墙用 套管加止水板,起到防水的作用。室内间只是预留洞口就可以,有防火需要的进行防火隔堵。"
回复
tailuning
2012年03月31日 13:47:19
18楼
引进的用套管.最好有个坡度
回复
wangyan80
2012年04月01日 22:29:25
19楼
按照电缆规格和数量预留钢管,焊止水钢板穿剪力墙即可。
另外,问下,直接用桥架穿墙(地下室)这样的做法有吗?做过的说说吧,谢谢
回复
jxkeven
2012年04月05日 16:00:37
20楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复
xlwswgy
2012年04月06日 00:03:21
21楼
预留密闭的防水套管就可以了,具体施工参照相关的电气安装图集。
回复

相关推荐