450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!
450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!
12楼
回复
13楼
正解,不过个人觉得套管与桥架等截面换算没必要,只要套管数量满足进线电缆根数即可
回复
14楼
版主说的对,从室外到室内穿剪力墙用 套管加止水板,起到防水的作用。室内间只是预留洞口就可以,有防火需要的进行防火隔堵。
回复
15楼
过剪力墙留套管就行
回复
16楼
路过,顶一个,
回复
17楼
同意14楼说法"从室外到室内穿剪力墙用 套管加止水板,起到防水的作用。室内间只是预留洞口就可以,有防火需要的进行防火隔堵。"
回复
18楼
引进的用套管.最好有个坡度
回复
19楼
按照电缆规格和数量预留钢管,焊止水钢板穿剪力墙即可。
另外,问下,直接用桥架穿墙(地下室)这样的做法有吗?做过的说说吧,谢谢
回复
20楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复
21楼
预留密闭的防水套管就可以了,具体施工参照相关的电气安装图集。
回复