450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!
450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!
2楼
如果是从室外引进室内,不可能留洞口,只能采用防水套管的方式,留防水套管的原则是预埋管总的截面积不低于桥架的截面积,如果桥架是450*120=54000,1根内径100的套管=50*50*3,14=7850,54000/7850=6.9;可采用预留2x4=8根内径100的套管。
如果是在地下室内部穿剪力墙,按照尺寸要求留洞即可,跨防火分区时桥架敷设完毕应采用防火枕封堵。
回复
3楼
为什么地下室内引出的桥架留洞口就可以,而从外引进桥架进地下室的就得用套管呢,
回复
4楼
防水问题呀~~
回复
5楼
版主说的非常对,学习了。
回复
6楼
线槽预留洞口防水问题没办法解决,只能用钢管敷设才可以解决防水问题。
回复
7楼
版主说得对桥架的防水问题是没办法解决的
回复
8楼
可否根据电缆大小,根数预留相应规格的套管。这样解决了一个管穿几根电缆的问题。
回复
9楼
回复
10楼
师傅问哈?算出来是6.9,那7根套管不就够了么,为什么是2*4=8根呢?
回复
11楼
过剪力墙留套管就行,不用过桥架的。
回复