小区配电是否可用地下车库走桥架托电缆代替电管
lu0923
lu0923 Lv.4
2012年03月21日 15:59:39
只看楼主

请教大家个问题,小区内电网(低压和高压)一般电缆穿钢管埋地,中间设检查井,现在我这边小区为联排别墅或多层住宅,楼距较近,景观要求也很高,领导不想电管埋地敷设,避免将来检查井很多。因为小区有大地下车库和所有单体连接,是不是可以在地下车库走桥架(托电缆)代替一般土壤里的电管,一般这么做有什么问题吗?

请教大家个问题,小区内电网(低压和高压)一般电缆穿钢管埋地,中间设检查井,现在我这边小区为联排别墅或多层住宅,楼距较近,景观要求也很高,领导不想电管埋地敷设,避免将来检查井很多。因为小区有大地下车库和所有单体连接,是不是可以在地下车库走桥架(托电缆)代替一般土壤里的电管,一般这么做有什么问题吗?
免费打赏
tnc
2012年03月21日 17:13:31
2楼
距离近就不用设置检查井了
回复
lingxuct
2012年03月21日 17:22:41
3楼
注意地下车库的高度,槽盒要能开盖,底部不能低于2米(站人不能碰头);

进出车库要封堵好(不能漏水)。
回复
a273269057
2012年03月21日 18:59:55
4楼
完全可以走桥架,我们工地的就是走的桥架 也是在地下车库走的桥架 楼上说的很对 桥架要2米以上
回复
uqwlmm
2012年03月21日 19:24:55
5楼
我见到小区配电走地下车库的多,很少见到主要是埋管的
回复
qq1091337396
2012年03月21日 21:47:02
6楼
直接放土里埋起来就行了。电力公司不说就行了。现在电缆用正常用上过50来年不要紧的。坏了挖出来再埋。搞好了叫开发商给钱通电走人。
回复
kenan920
2012年03月21日 23:11:27
7楼
现在很多农民公寓,都没地下车库,电缆都是外面地埋穿管的
回复
任逍遥
2012年03月22日 09:57:28
8楼
走地下车库没问题,现在很多小区是这样做的
回复

相关推荐

APP内打开