低压总柜,市电与发电机进线经过双投4极刀开关后,其后面的断路器用3极还是4极?
低压总柜,市电与发电机进线经过双投4极刀开关后,其后面的断路器用3极还是4极?
2楼
建议用3极断路器,避免断路器出现故障N断开
回复
3楼
一般都用3极的断路器................
回复
4楼
三极四极都可以,看需要
回复
5楼
建议用3极断路器,避免断路器出现故障N断开,低压总柜N线一般都采取重复接地.
回复
6楼
那就是ATS柜了,切换的肯定都是应急用的负荷吧,像消防泵等,这些好像不宜装漏电开关的,所以用3极的就行
回复
7楼
回复
8楼
刀开关是什么型号的.请问有4级的刀开关吗.我也是刚做了一个项目.用HD13BX的刀开关.没有四级的.我下边断路器用4级的.带漏电的.不过你的是双电源切换.我的是两路进线.一用一备.上边如果是四级的话.下边也应该用四级的吧!
回复
9楼
4极到开关当然有了。HD13BX--41的就是4极的。
回复
10楼
断路器用3极