大家做外网的时候,有自喷系统和室外消防系统合并的情况吗?觉的这样做合适不?
大家做外网的时候,有自喷系统和室外消防系统合并的情况吗?觉的这样做合适不?
3楼
这个怎么能合并呢?管网压力是一样么?
回复
4楼
不能合并,管道压力不一样。两个系统。
回复
5楼
没合并过,不晓得,期盼高手解答
回复
6楼
喷规:10. 2. 1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。
显然,如果用泵供给的是不能合并的。
有一种情况可以合并:多有市政管网直接供给,市政水压、水量、供水保证率都满足消防用水要求,但这种情况在小区里很少,除非只有地库做喷淋的情况。
建筑给排水设计群(180626824)回答完毕。(如要加群,请回答管理员提问后再加)
[
本帖最后由 zbs898 于 2012-3-19 06:44 编辑 ]
回复
7楼
我做的厂区一般都是合并的
回复
9楼
规范上规定可以合并,但必须在报警阀前分开!
回复
10楼
规范是允许的,但实际中,都是分开设置的。