设计小区外网的时候,消防管线合并问题讨论!
mal_dt
mal_dt Lv.3
2012年03月15日 18:47:37
只看楼主

大家做外网的时候,有自喷系统和室外消防系统合并的情况吗?觉的这样做合适不?

大家做外网的时候,有自喷系统和室外消防系统合并的情况吗?觉的这样做合适不?
免费打赏
q5275114
2012年03月16日 10:05:42
2楼
没合并过
回复
liuqiang1006
2012年03月16日 16:35:07
3楼
这个怎么能合并呢?管网压力是一样么?
回复
xj1978_
2012年03月16日 16:56:52
4楼
不能合并,管道压力不一样。两个系统。
回复
忘记的回忆
2012年03月17日 00:19:43
5楼
没合并过,不晓得,期盼高手解答
回复
造杯水
2012年03月19日 06:40:37
6楼
喷规:10. 2. 1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。

显然,如果用泵供给的是不能合并的。

有一种情况可以合并:多有市政管网直接供给,市政水压、水量、供水保证率都满足消防用水要求,但这种情况在小区里很少,除非只有地库做喷淋的情况。

建筑给排水设计群(180626824)回答完毕。(如要加群,请回答管理员提问后再加)

[ 本帖最后由 zbs898 于 2012-3-19 06:44 编辑 ]
回复
my890
2012年03月19日 17:50:02
7楼
我做的厂区一般都是合并的
回复
平地高墙
2012年03月20日 22:47:00
8楼
没有合过!!没有相关经验
回复
lgtlllhb641
2012年03月21日 09:12:33
9楼
规范上规定可以合并,但必须在报警阀前分开!
回复
hz12234
2012年03月21日 10:30:09
10楼
规范是允许的,但实际中,都是分开设置的。
回复
jiangxiaogui
2012年03月21日 11:02:32
11楼
恩,我也比较缺乏这方面的东西,谢谢楼主分享~