12楼
:)好像没区别
回复
13楼
我参与的一个垃圾发电厂。35KV上线的(接架空线的)开关柜叫 上线联络柜。10KV分一段、二段母线。连接这两段母线的叫母联柜。。。
回复
14楼
简单一点讲:母联柜里含有一台断路器,可以带负荷开合。隔离柜内没有断路器,不能带负荷开合 。
回复
15楼
长了见识,谢谢
回复
16楼
低压(380v)母联柜断路器和低压进线柜断路器电流一样大,联络柜不是。
回复
17楼
学习,学习吧!:lol
回复
18楼
我就觉得没区别 叫法不同而已
回复
19楼
菜鸟学习一下。
回复
20楼
lingxuct 发表于 2012-3-15 17:18 母联————硬母线联接联络————不一定是母线回答正确。。。。
回复
21楼
长见识来的
回复