地下车库喷头布置间距问题
身怀绝技
2012年03月08日 15:14:59
只看楼主

最近看以前的图纸,发现一个地下车库,当时喷头给它布了3.6mx3.6m,我的天,当时就头皮发麻(正方形应该是3.4mx3.4m),不知道这样后果会如何?晕死算了!!不知道有什么补救的方法没啊?

最近看以前的图纸,发现一个地下车库,当时喷头给它布了3.6mx3.6m,我的天,当时就头皮发麻(正方形应该是3.4mx3.4m),不知道这样后果会如何?晕死算了!!不知道有什么补救的方法没啊?
免费打赏
水水水12345
2012年03月08日 16:48:31
2楼
个别地方间距超了没事
审图的不会那么仔细
回复
ydh1981
2012年03月09日 00:05:16
3楼
做到4X4米都没关系,主要是保证喷水强度
回复
boykang510
2012年03月09日 17:15:34
4楼
楼主这下惨了,现在的消防验收很严格的
回复
chenxi1934_7456
2012年03月22日 10:18:03
5楼
是梁间布置的吧,如果没超4m的井字梁就没事。
回复
zoujian2004
2012年03月22日 11:12:49
6楼
可以考虑选用k=115的喷头
或者考虑加大喷淋泵的扬程
提高喷头的出流压力,
来满足喷水强度
回复
xupeng
2012年03月22日 16:17:58
7楼
楼上所言也是一种布置形式,但值得注意的是选用115流量系数的喷头,在布置支管时要适当放大管径,同时支管分布要合理,每根支管所连接的喷头数量要控制好,最好不超过4个。否则配水管入口处的压力很容易超过0.40MPa,因为《喷规》8·0·5条有一定限制,审图人员往往卡这个!
回复
waterdhg
2012年03月22日 17:12:53
8楼
没事吧!! 经常看到这样的!!!
回复
mingren_76
2013年09月06日 16:08:12
9楼
可以考虑选用k=115的喷头
提高喷头的出流压力,
来满足喷水强度
回复

相关推荐

APP内打开