在消火栓系统中,设置消防水泵结合器是必不可少的内容。如果消防水泵(包括备用水泵)均不能正常运行时,采用室外加压通过水泵结合器把消防水量、水压提供给建筑物内是合理的。但除这种情况发生之外,我想不出来设置结合器的其他作用是什么。而这种情况的发生是不应该的。请各位讨论一下,多谢。
在消火栓系统中,设置消防水泵结合器是必不可少的内容。如果消防水泵(包括备用水泵)均不能正常运行时,采用室外加压通过水泵结合器把消防水量、水压提供给建筑物内是合理的。但除这种情况发生之外,我想不出来设置结合器的其他作用是什么。而这种情况的发生是不应该的。
请各位讨论一下,多谢。
22楼
我认为设置水泵接合器就是为了多提供一路移动水源,增强保险系数.
本身设置泵接器的成本不高,但保险系数增大,我认为有设置的必要.
回复
23楼
你们用微型(SQD型)水泵结合器多吗
回复
24楼
你们烦不烦啊 光是精神上的满足 能不能多点物质上的 现在劳动人民的疾苦有几个人了解啊
给排水的富翁们 你们也该扶贫啊 不要老在这里充智者 现在是满足人民的小康最为重要
大家有机会组织一把到中南海去游行 现在的分配制度太不合理了 我们是被层层剥削啊
回复
25楼
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其
室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的
数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。
以上引自防火规范GBJ16-87
大家从规范中很容易看出,消防水泵接合器的作用了。
回复
26楼
规范固然重要但是也要看实际情况,我很钦佩SICEMAN:)我是做施工,但是如果所有的都按照规
范上的一条条来我们的工程没有办法做了:)当然以它们为指导,细节有出入是很正常的,我想水
泵结合器的功用也没有必要讨论的太过细致,只要明白它是用于水量不足,压力不够时候消防车的
水源就够了,当然我也见过用于喷洒绿地的!!:)哈哈
回复
27楼
接合器的设置条件规范有明确规定,作用:当室内消防水源不能满足消防系统正常的水量、水压
时,要通过室外水源来消灭火灾。其方法:通过消防车接室外消火拴(或小房水池)取水,经消防
车高压泵加压后经水泵结合器注入室内消防系统以确保正常的水量、水压要求。
回复
28楼
gpsbrazil:水泵结合器只进水不出水,怎么用于绿化浇水?
回复
29楼
消防水泵接合器是为高层建筑配套的自备消防设施,用以连接消防车,机动泵向建筑物管网输送消
防用水,消防车通过该接合器的接口,向建筑物内的消防供水系统送水加压,使建筑物内部的室内
消火栓或其它灭火装置得到充足的水源,用以扑灭不同楼层的火灾。从而解决高层建筑(或其它各
种建筑)发生火灾后消防车灭火困难或因建筑物内部的消防给水管道水压低、供水不足或无法供水
等问题。
水泵结合器只进水不出水,怎么用于绿化浇水?可以不要止回阀吗?
回复
31楼
一定要设置....规范说的
我想问问,
消防车从市政消火栓取水的那个结合器要不要设置止回阀?
回复