在消火栓系统中,设置消防水泵结合器是必不可少的内容。如果消防水泵(包括备用水泵)均不能正常运行时,采用室外加压通过水泵结合器把消防水量、水压提供给建筑物内是合理的。但除这种情况发生之外,我想不出来设置结合器的其他作用是什么。而这种情况的发生是不应该的。请各位讨论一下,多谢。
在消火栓系统中,设置消防水泵结合器是必不可少的内容。如果消防水泵(包括备用水泵)均不能正常运行时,采用室外加压通过水泵结合器把消防水量、水压提供给建筑物内是合理的。但除这种情况发生之外,我想不出来设置结合器的其他作用是什么。而这种情况的发生是不应该的。
请各位讨论一下,多谢。
12楼
设置接合器的作用就是为了加大防火的安全系数.如果建筑内出现断电
(火灾时不能完全保证不会出现电路损坏)或水泵出现故障(虽然有备用泵),
消防车可以从室外消火栓或水池(要设取水口)取用,通过消防车加压达到灭火目的.
回复
13楼
增加保险系数,通过消防车加压达到灭火目的
回复
14楼
谁说的消防车没有水呀!!!你去消防部门去问问,你看有没有人笑!!
如果不知道水泵接合器是干什么的,你可以参看《建筑给排水》和《水泵接合器》,你会发现有很多好东西的!!
回复
15楼
似乎还有水源问题吧!!
印象中消防水箱的水只有五分钟,以后就指望水泵结合器。
似乎还有水压问题吧!!
消防水泵没水停止后,利用市政水灭火,压力不够,通过水泵结合器加压,室内消火栓灭火。
我晕!!对各位的身份产生怀疑!!(不好意思,本人性格直率!)
回复
16楼
不少情况下,是可以不设置泵房,这时候水泵接合器就发挥极大的作用了!
回复
17楼
消防水泵接合器是为高层建筑配套的自备消防设施,用以连接消防车,机动泵向建筑物管网输送消防用水,消防车通过该接合器的接口,向建筑物内的消防供水系统送水加压,使建筑物内部的室内消火栓或其它灭火装置得到充足的水源,用以扑灭不同楼层的火灾。从而解决高层建筑(或其它各种建筑)发生火灾后消防车灭火困难或因建筑物内部的消防给水管道水压低、供水不足或无法供水等问题。
消防水泵接合器的三种形式,适用安装于不同的场所。地上消防水泵接合器,栓身与 接口高出地面,目标显著使用方便。地下消防水泵接合器安装在路面下,不占地方,特别适用于寒冷地区。墙壁消防水泵接合器安装在建筑物墙根处,墙上露出三个接口和装饰标牌,目标清晰、美观,使用方便。安装时,按厂家图示各部位和尺寸进行安装(放水阀水平处长至开启方便处),使用消防水泵接合器的消防给水管路,应与生活用水管道分开,以防污染生活用水(如无条件分开,也应保证使用进断开);各零部件的连接及与地下管道的连接均需密封,以防渗漏。安装好后,应保证管道水平,闸阀、放水阀等开启应灵活,并进行1.6MPA压力的水压试验;放水阀及安全阀溢水口要和下水道其它水道相通以便用完后入出余水。
使用方法:操作使用时,1、打开井盖,关闭放水阀。2、拧开外螺纹固定接口的闷盖,接上水带 即可由消防车供水。3、用后,开启入水阀盖好井盖。4、取下水带拧好固定接口的飞盖。
回复
18楼
感谢siceman的详细解释,有助于我们加深理解。
回复
19楼
其实很简单:
一、送水
二、加压
回复
20楼
axin00说的对。。就是这摸简单
回复
21楼
siceman真厉害,希望论坛上多一些象你这样的高手!
回复