在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
2楼
“A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?”
通过大电流的连接处接触不良造成!
建议立即停电检修,否则会把高压柜炸开来的!!!!!
回复
3楼
我是来学习的
回复
4楼
C相没事,证明通过的电流并没有超标。而是母线连接处接触电阻大造成发热严重。属于重大隐患,需及时停电处理!
回复
5楼
我感觉C相没问题,证明C相还没有超过额定电流,而A,B相发热严重,应该是连接处接触不达标阻值较大或负荷不均造成的,尽快检修查找原因
回复
6楼
接触应该没问题 都检查了连接处 螺丝都很紧,并且a母线左半段没问题,只有右半截出现发热的状况,不知道一条母线怎么会出现分段发热的情况呢?“负荷不均造成的”是什么情况?是不是和出线上的负荷有关?是不是要更换出线?
回复
7楼
负荷分布不均基本不会出现这种情况,因为C相没有太大问题,即便负荷分布不均,但对于高压系统而言,三相负荷应该是基本对称的。
螺丝很紧,不代表接触电阻就很小。母线搭接面是否涂有导电膏?是否经过了抛光搪锡处理?搭接面是否满足规范要求?
回复
8楼
搭接面看下是不是接触良好,螺丝紧不能代表什么,压花什么都做了吗?
回复
9楼
10kv系统电流应该不大,还是安装问题,赶快检修。
回复
10楼
在成套设备厂的装配车间呆过,发现部分员工拧紧螺栓后,想起铜导线连接处没有涂刷工业凡士林,就直接外部涂刷。质检员基本查不出搭接面有没有涂刷凡士林。
回复
11楼
楼主最好还是尽快停电好好进行检查!
回复