请教各位大师,双层地下车库项目中,一般地下二层的补风是采用机械补风,还是依靠与地下一层连接处车道入口自然补风呢?本人新手,望大家献策啊
请教各位大师,双层地下车库项目中,一般地下二层的补风是采用机械补风,还是依靠与地下一层连接处车道入口自然补风呢?本人新手,望大家献策啊
2楼
利用汽车坡道补风,则这个坡道必须是直通室外的。如果该坡道是从地下一层进入地下二层,不能作为补风途径使用。
回复
3楼
“GB50067-97 8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。”
地下一层和地下二层应该不在同一防火分区,那么肯定要设置机械进风系统!
回复
4楼
如2楼版主所言。
与通向地面汽车坡道相通的停车区所在的防火分区可利用汽车坡道进行自然补风,而其它防火分区则需进行机械补风。
《汽车库规》
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。
据我熟悉的项目,汽车坡道与停车区隔开较常见的的是采用防火卷帘,而防火卷帘当动作时是下降到底的,此时需进行机械补风。
在LZ所说的双层地下车库项目中,一般地下二层停车区与通向地下一层的汽车坡道采用防火卷帘隔开,这时,地下二层车库需进行机械补风。
[
本帖最后由 zknyloo 于 2012-2-22 17:29 编辑 ]
回复
5楼
谢谢,指教
回复
6楼
谢谢啦
回复
7楼
thank you
回复