穿越人防的给排水管道的套管是否是普通刚性防水套管,还是必须是人防密闭短管代替?
穿越人防的给排水管道的套管是否是普通刚性防水套管,还是必须是人防密闭短管代替?
2楼
人防内部隔墙上的套管只是一般的刚性套管,穿越人防与非人防区域的套管就必须是人防密闭套管,根据设计很多是要求防爆波人防密闭套管。
回复
3楼
加刚性防水套管即可(这是防毒要求),防爆要求是加防护闸阀
回复
4楼
人防内部防护单元之间是否用密闭套管呢?比如物资库和人员隐蔽区域分属不同的人防防护单元。风机房与人防内部的墙壁管路是否用密闭短管呢?再请教:规范上说:“密闭短管做套管时。。。”密闭短管与套管到底有什么本质的区别是什么呢?
回复
5楼
期待答案。。。
回复
6楼
seeks 发表于 2012-5-2 17:27 期待答案。。。密闭短管是接风管(钢管)的,直接与风管焊接,做法见图集07FK02/P48;套管是穿水管的,做法见图集07FK02/P49。
回复