20多层的高层,在设计消防时,分了三个区;裙楼、底区、高区。裙楼和底、高区的消防布置是否应该相同或者相识,着个取决于什么呢?

20多层的高层,在设计消防时,分了三个区;裙楼、底区、高区。裙楼和底、高区的消防布置是否应该相同或者相识,着个取决于什么呢?
免费打赏
wp690
2006年09月11日 08:29:50
2楼
取决于规范,您能把问题好好说一便吗
回复
小小法师
2006年09月11日 08:59:11
3楼
两个区足够了,个别超压的用减压孔板或减压消火栓就行了。
回复
chenjingang0
2006年09月11日 09:44:12
4楼
高区和底区具体怎么划分,按多少高度划分,还是看水泵扬程而定???
回复
nick_wujq
2006年09月11日 10:49:25
5楼
静压不超1MPa,就可以不分区。
回复
chenjingang0
2006年09月11日 22:31:06
6楼
那照你说的要100米吗
100米都不分层吗
回复
xfd831
2006年09月12日 01:19:58
7楼
静压1MPa跟建筑的100m是两个概念。
回复
chenjingang0
2006年09月12日 09:28:11
8楼
楼上说的要在支管上要设减压阀吗
能不能具体将下
静压、动压的区别/
回复
长门
2006年09月12日 10:08:56
9楼
想问问,如果底下是商铺,通的,上面是几个单独的住宅,这样的消防该怎么考虑?底下成环,上面是支状还是怎么其他形式?
还有怎么考虑稳压,规定水增压泵流量为5L/S,如果我这个是一单元的住宅,设双栓,那不是立管最少为10L/S,增压泵的水量不行啊?是不是应该像图中所示;a段保证管网进水,而泵的进水只是保持压力需要
回复
lpy01111
2006年09月12日 14:24:49
10楼
20多层,分两个区就行了吧,分区按规范要求,消火栓栓口的静压不应大于1.0MPa,否则应采取分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过0.5MPa,采取减压措施。
回复
zpzjt
2006年09月12日 19:52:51
11楼
同意10楼意见
回复