地下自行车库防排烟
marce113
marce113 Lv.2
2006年09月07日 15:12:29
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位同行,地下自行车库的防排烟系统如何设计计算?是参照地下机动车库,按照换气次数通风4次/h(计算高度3米)、排烟6次/h(按实计算)??还是通风按换气次数(具体应该是好多次???)、排烟是按面积(60立方米/平方米)???或者是其他什么????谢谢,支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

请问各位同行,地下自行车库的防排烟系统如何设计计算?
是参照地下机动车库,按照换气次数通风4次/h(计算高度3米)、排烟6次/h(按实计算)??
还是通风按换气次数(具体应该是好多次???)、排烟是按面积(60立方米/平方米)???
或者是其他什么????
谢谢,支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
zhangxin135
2006年09月07日 16:04:15
2楼
自行车库排风量按照1次/h换气足以,如果有外窗,可以不考虑,毕竟没什么污染源
做排烟就按照防烟分区,按照高规来做,就是60或者120的
回复
hantaisheng
2006年09月08日 06:32:09
3楼
我认为按汽车库规范执行就是了,我们本地消防部门也没异议,具体你可咨询当地消防部门.
回复
sn_1229
2006年09月21日 09:53:32
4楼
我认为自行车库不必作防排烟,不属于经常有人停留或可燃物较多的房间
回复
yuanxianmin1982
2006年09月24日 18:02:11
5楼
回复
二虎
2006年10月15日 14:34:00
6楼


我们这边也不做排烟,只做通风
回复
xuguiyun2
2006年10月20日 17:09:00
7楼
按照2次换气次数做通风就可以的
回复