帮朋友请教一个防火设计问题
com.www
com.www Lv.8
2012年01月16日 18:52:56
只看楼主

四层建筑,非靠外墙楼梯间高出屋面(即每层楼梯间都带防火门的封闭内楼梯间),屋面上人,由于四层之下的各层楼梯间不能开设窗子,不能自然采光,可否只在高出屋面的楼梯间外墙部分,做大于2平方米的窗子,解决自然排烟问题,楼梯间用应急灯照明?防火规范是这样规定的:9.2.2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定: 1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;

四层建筑,非靠外墙楼梯间高出屋面(即每层楼梯间都带防火门的封闭内楼梯间),屋面上人,由于四层之下的各层楼梯间不能开设窗子,不能自然采光,可否只在高出屋面的楼梯间外墙部分,做大于2平方米的窗子,解决自然排烟问题,楼梯间用应急灯照明?

防火规范是这样规定的:
9.2.2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;
2 靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;

个人认为可行,不违背规范,但本人资历浅,经验少。来请教大家了。

[ 本帖最后由 com.www 于 2012-1-18 11:06 编辑 ]

平面.JPG

免费打赏
wcy864117769_
2012年01月17日 11:54:33
2楼
回复
wcy864117769_
2012年01月17日 11:56:13
3楼
回复
wcy864117769_
2012年01月17日 11:57:05
4楼
回复
wcy864117769_
2012年01月17日 15:29:28
5楼
回复
summer7719
2012年01月17日 22:15:27
6楼
回复
zhenyu001
2012年01月17日 22:41:16
7楼
期待最终答案
回复
起跑线
2012年01月17日 23:12:14
8楼
满足防火规范的要求,但在实际使用中并不好,所以这种做法不宜提倡,是不得已的做法,好的
方案应该在满足规范的前提下更应注重以人为本的理念,设计出更好的方案,规范是底线,不要成为束傅手脚的绳索
回复
lujunfei
2012年01月18日 00:13:39
9楼
我认为满足以下条件可行:楼梯间是防烟楼梯了,需要前室。
回复
苏州全筑装饰
2012年01月18日 09:50:13
10楼
做防火窗呢。。。。是不是就可以~~~~~
回复
qqwhqwzlj
2012年01月18日 09:52:26
11楼
回复

相关推荐

APP内打开