1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。 (3) 超过 3000 个座位的体育馆、 超过 2000 个座位的会堂和占地面积超过 3000m2 的展览馆等公共建筑, 宜设环形消防车道。 (4) 建筑物的封闭内院, 如其短边长度超过 24m 时, 宜设有进入内院的消防车道。

1 、单、 多层民用建筑消防车道

(1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消

防车道。

image.png

(2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。

image.pngimage.png

(3) 超过 3000 个座位的体育馆、 超过 2000 个座位的会堂和占地面积超过 3000m2 的展览馆等公共建筑, 宜设环形消防车道。

(4) 建筑物的封闭内院, 如其短边长度超过 24m 时, 宜设有进入内院的消防车道。

image.png

(5) 供消防车取水的天然水源和消防水池, 应设置消防车道

(6) 消防车道的尺寸

消防车道的宽度不应小于 3. 5m, 道路上空遇有管架、 栈桥等障碍物时, 其净高不应小于 4m。

消防车道穿过建筑物的门洞时, 其净高和净宽不应小于 4m; 门垛之间的净宽不应小于 3. 5m。

image.png

(7) 消防车道的形式

1) 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。

2) 尽头式消防车道应设回车道或面积不小于 12m×12m 的回车场。

3) 供大型消防车使用的回车场面积不应小于 15m×15m。

image.png

8) 其他要求:

1) 消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。

2) 消防车道可利用交通道路。

3) 消防车道应尽量短捷, 并宜避免与铁路平交。 如必须平交, 应设备用车道, 两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。


2 、工业建筑消防车道

(1) 工厂、 仓库应设置消防车道

一座甲、 乙、 丙类厂房的占地面积超过 3000m2 或一座乙、 丙类库房的占地面积超过1500m2 时, 宜设置环形消防车道, 如有困难, 可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度≥6m 的平坦空地。

(2) 易燃物储放区

易燃、 可燃材料露天堆场区, 液化石油气储罐区, 甲、 乙、 丙类液体储罐区, 应设消防车道或可供消防车通行的且宽度≥6m 的平坦空地。

(3) 大面积储放区

一个堆场、 储罐区的总储量超过规定时, 宜设置环形消防车道, 或四周设置宽度≥6m且能供消防车通行的平坦空地。

(4) 大面积堆场

一个易燃材料堆场占地面积超过 25000m2 或一个可燃材料堆场占地面积超过 40000m2时, 宜增设与环形消防车道相通的中间纵、 横消防车道, 其间距不宜超过 150m。

 3 、高层民用建筑消防车道

(1) 高层建筑的周围, 应设环形消防车道

当设环形车道有困难时, 可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。

当高层建筑的沿街长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。

高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道, 通道之间的距离不宜超过 80m。

image.png

(2) 高层建筑的内院或天井, 当其短边长度超过 24m 时, 宜设有进入内院或天井的消防车道。 当设环形车道有困难时, 可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。

image.png

(3) 消防车道的尺寸

1) 消防车道的宽度不应小于 4. 0m。

2) 消防车道距高层建筑外墙宜大于 5. 00m。

3) 消防车道上空 4. 00m 以下范围内不应有障碍物。

4) 穿过高层建筑的消防车道, 其净宽和净空高度均不应小于 4. 00m。


(4) 消防车道的形式

1) 尽头式消防车道应设有回车道或回车场, 回车场≥15m×15m。

2) 大型消防车的回车场≥18m×18m。


(5) 其他要求

1) 供消防车取水的天然水源和消防水池, 应设消防车道。

2) 消防车道下的管道和暗沟等, 应能承受消防车辆的压力。

3) 消防车道与高层建筑之间, 不应设置妨碍登高消防车操作的树木、 架空管线等。