说明 本钢结构防火设计说明适用于普通结构、超高结构和大跨空间结构。红色部分是根据GB51249第3.1.4条规定,结构设计师应完成的防火设计内容,也是施工图审查公司的必审内容。 一、防火设计依据 《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 《建筑钢结构防火技术规范》GB
说明
本钢结构防火设计说明适用于普通结构、超高结构和大跨空间结构。红色部分是根据GB51249第3.1.4条规定,结构设计师应完成的防火设计内容,也是施工图审查公司的必审内容。
一、防火设计依据
《钢结构防火涂料》GB 14907-2018
《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017
《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24:2019
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018修订版)
《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》2018年4月
《钢结构工程质量验收规范》GB 50205-2012
二、钢构件防火设计内容
1、建筑防火等级为xxx 级。注:1、建筑防火等级由建筑专业提供;2、多个建筑单体或分主楼、裙房时,应分别注明各部分防火等级。
2、防火设计内容:钢构件的耐火时限、防火涂料类型及热物理指标和涂层厚度,应按下表执行。下表中“室内、室外” 指室内钢构件和室外有外包做法等围护措施的隐蔽钢构件,应选用室内型防火涂料;室外无围护直接暴露于大气中的裸露钢构件应选用室外型防火涂料。
注:
1、本文所列耐火极限数据均为规范规定的下限值;
2、结构设计师应根据项目级别、结构体系类型和钢构件受力重要性及所处部位,自行对上述钢构件分类进行增减,对不同钢构件的耐火极限数值,根据《建筑防火设计规范》GB50016第5.1.2条和第5.1.4条及表5.1.2来合理确定;
3、高度大于250米的民用建筑钢构件耐火极限,应根据本文后摘录条款规定执行;
4、防火设计内容的表达既可以参照下表格式完成,也可自行编制。但表格内的防火设计各项内容不应删减、缺失。
5、非膨胀型防火涂料的等效热传导系数常用值范围是0.07~0.10;膨胀型等效热阻常用值范围是0.2~0.4。6、任何耐火极限下,非膨胀型涂层厚度均不能低于15mm,膨胀型涂层厚度均不能低于1.5mm。)
公安部消防局“建筑高度大于250米民用建筑防火加强性技术要求”规定摘录:
1 、承重柱(包括斜撑)、转换梁、结构加强层桁架的耐火极限不应低于4.00h;
2 、梁以及与梁结构功能类似构件的耐火极限不应低于3.00h;
3 、楼板和屋顶承重构件的耐火极限不应低于2.50h;
4 、核心筒外围墙体的耐火极限不应低于3.00h;
5 、电缆井、管道井等竖井井壁的耐火极限不应低于2.00h;
6 、房间隔墙的耐火极限不应低于1.50h、疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应低于2.00h;
7 、250米建筑中的承重钢结构,当采用防火涂料保护时,应采用厚涂型钢结构防火涂料。
三、防火涂料技术要求
1、非膨胀型防火涂料不应含有石棉和玻璃纤维等有害物质,不宜采用苯类溶剂类产品。
2、防火涂料应具有良好的变形能力和粘结性,在任何阶段均不能开裂、空鼓和脱落,也不能有流坠和乳突现象。
3、防火涂料的理化性能和热物理性能报告,应报业主和设计院结构工程师审批,确认后方可采购、施工。
4、防火涂料应与防腐涂层、找平腻子具有相容性。
5、防火涂料质保期应不低于30年,不分解、不粉化、隔热防火性能不降低。
6、非膨胀型室内防火涂料尚应满足如下要求:
① 应采用具有低碳环保性能的石膏基质防火涂料,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm。
② 防火涂料等效热传导系数不大于0.08 W/m.℃,粘结强度不低于0.08MPa,抗压强度不低于0.4 MPa,干密度应不大于410 Kg/m3。
③ 防火涂料进场后应按批次对性能指标进行复验,达到设计文件要求后方可施工、验收。
④ 防火涂料采用机械喷涂工艺施工,涂层厚度30mm及以下,连续喷涂,一次成型;45mm以下分2道分层施工,第一遍厚度8~12mm,余下厚度第二遍完成,两遍施工间隔15分钟。
7、非膨胀型室外防火涂料尚应满足如下要求:
① 应采用具有低碳环保性能的水泥基质防火涂料,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm。
② 防火涂料粘结强度等效热传导系数不大于 0.08 W/m.℃
,不低于0.20 MPa,抗压强度不低于1.5 MPa,干密度不大于620kg/m?。
8、膨胀型防火涂料尚应满足如下要求:
① 应通过公安部消防产品按GB 14907标准的3C认证。
② 耐久年限应不低于20年,不应含卤素,VOC含量为0,无污染。
③ 防火涂料的附着力不应小于1.5 MPa,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于1.5mm;等效热阻应满足下表要求:
④ 防火涂料与防腐漆和面漆应具有材料和耐火性能相容性,面漆不能过厚过硬。防腐漆与防火涂料组成的配套系统应通过循环腐蚀测试。
⑤ 体积固体分应满足相应要求。体积固体分是指油漆中的成膜物质的体积占总体积的百分比,数值上等于干膜厚度与湿膜厚度的比值。
知识点:建筑钢结构防火设计的技术要求