涂层厚度误区、释惑!防火涂料(钢结构.电缆.混凝土.饰面型等)!
土木工程搬运工
2022年11月24日 09:57:56
只看楼主

防火涂料,乱象众生,涂层厚度(施涂厚度)是最大源头! 关于钢结构防火涂料的施涂厚度, 《建筑设计防火规范》 和 《建筑钢结构防火技术规范》 所述的方法,均与实际 不符 ,难有效实施! 电缆防火涂料和饰面型防火涂料的施涂厚度,没有明确的规范规定! 如此等等,给设计施工带来诸多困惑! 本文依据最新产品标准和自愿性认证规则,逐一分解,详述钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料(防火堤、隧道)、电缆防火涂料、饰面型防火涂料的涂层厚度要求。

防火涂料,乱象众生,涂层厚度(施涂厚度)是最大源头!

关于钢结构防火涂料的施涂厚度, 《建筑设计防火规范》 《建筑钢结构防火技术规范》 所述的方法,均与实际 不符 ,难有效实施!
电缆防火涂料和饰面型防火涂料的施涂厚度,没有明确的规范规定!
如此等等,给设计施工带来诸多困惑!
本文依据最新产品标准和自愿性认证规则,逐一分解,详述钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料(防火堤、隧道)、电缆防火涂料、饰面型防火涂料的涂层厚度要求。

一、钢结构防火涂料:

《建筑设计防火规范》 《建筑钢结构防火技术规范》 中,有涂层厚度的确定方法,但均与实际情况不符,难以有效实施。
针对目前实际情况, 依据《 消防产品现场检查判定规则》(XF588-2012)要求,钢结构防火涂料的涂层厚度,应不低于所用产品型式检验报告描述的对应厚度
 

1、检验报告中的产品型号,包含耐火极限标识,比如:GT-NRP-Fp1.00表示:室内用溶剂性膨胀型普通钢结构防火涂料,耐火性能为Fp1.00(耐火极限1h)。

附:钢结构防火涂料的型号编制方法:

2、检验报告中的耐火性能项,包含涂层厚度标识,比如,下图描述的涂层厚度为3.4mm,也就是说,本型号防火涂料,要达到耐火极限1h要求,涂层厚度不得小于3.4mm。

注1:本示例中,虽然检验结果中的涂层厚度对应的耐火性能试验时间大于1h,但仍按1h确定,更不得以此来推导比3.4mm更小的应用厚度(生产厂家有特殊说明者除外)。

注2:示例仅供参考,不同厂家的配方和工艺有别,同一耐火极限的涂层厚度也不一样,除参考检验报告参数外,尚应关注产品本身说明,以较高要求为准。

二、混凝土结构防火涂料:

混凝土结构防火涂料包括防火堤防火涂料和隧道防火涂料,其涂层厚度的确定,与钢结构防火涂料基本一致,不再另述。

三、电缆防火涂料:

1、规范并没有明确规定电缆防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书确定。

2 、根据 《 电缆防火涂料》(GB28374-2012) 要求,经状态调节至质量恒定后,涂层厚度应为(1±0.1)mm。( 6.1.5

3、《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》(DL/T5707-2014)要求:在电缆封堵墙体的两侧电缆表面均匀涂刷电缆防火涂料,厚度不小于1mm,长度不小于1500mm。

4、综上电缆防火涂料的涂层厚度,应满足设计要求,且不小于1mm。

四、饰面型防火涂料:

1、规范并没有明确饰面型防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书、以及《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)确定。

2、根据 《消防产品现场检查判定规则》 要求,饰面型防火涂料的涂层厚度不应小于0.5mm( 6.14.1 ):

3、根据《饰面型防火涂料》(GB12441-2018) 要求,湿涂覆比值为500g/m?(大板燃烧法)(附录A):

4、综上所述, 饰面型防火涂料的涂层厚度 应≥0.5mm,同时涂覆比值不得小于500g/m?

五、申明:

防火涂料的涂层厚度要求,除参考上述建议外,仍应仔细核对设计文件、产品说明书等,如存差异,应执行相对较高的要求。

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

涂层厚度检测记录

https://ziliao.co188.com/p63399188.html


知识点:涂层厚度误区


相关推荐

APP内打开