在建筑电气防火设计中,从业人员应注重“消”和“防”。 “消” 意指发生火灾之后,要保障消防设备可靠工作进行灭火,主要内容包括: 1.  消防电源的可靠性(接线方式); 2 .  消防配电线路选择与敷设; 3 .  消防配电箱和控制箱的安装。

在建筑电气防火设计中,从业人员应注重“消”和“防”。
“消” 意指发生火灾之后,要保障消防设备可靠工作进行灭火,主要内容包括:
1.  消防电源的可靠性(接线方式);
2 消防配电线路选择与敷设;
3 消防配电箱和控制箱的安装。

关于消防电源的可靠性在《建筑设计防火规范》 GB50016中推荐采用负荷分组设计方案,即消防负荷与普通负荷不共用同一进线断路器,普通负荷故障对消防负荷的影响较小,且有便切除普通负荷电源。

消防配电线路选择与数设要保证消防设备火灾时持续运行时间的要求,对于不同工作时间的消防设备应选择不同耐温、不同时间的耐火电缆予以满足。

消防配电箱和控制箱的安装地,点不得随意选择,除防火卷帘的控制箱外,其他消防配电箱和控制箱应与火灾现场隔高,即要安装在配电小间、控制室或电气竖并内。

上述 3项: 电源主接线、线路选择与敷设、配电箱和控制箱的安装 是“消”的核心内容,其中任何一环设计不到位,都很难保证消防设备可靠运行。

“防” 意指非消防负荷配电线路的选择与敷设应保证自身不易发生火灾,一旦建筑物发生火灾, 非消防负荷配电线路被燃烧时,应有一定的滞后时间参与燃烧,并应产生尽量少的烟气和毒气 以保证人员疏散,同时防止火灾曼延和扩大火势。

所以,在建筑电气防火设计中,应合理设置火灾自动报警系统、消防应急照明系统、消防负荷供配电系统,并应合理选择非消防负荷配电线缆和通信线缆的燃烧性能等级,防止火灾蔓延。
      
  

 