关于对室内变电站防火设计问题的复函(建规字〔2018〕4号)
w8896
w8896 Lv.2
2022年10月11日 08:47:58
来自于建筑规范
只看楼主

《建筑设计防火规范》国家标准管理组建规字(2018)4号中国平安财产保险股份有限公司:    你单位《关于平安财险大厦附建变电站防火间距的请示》收悉。    经研究,函复如下:    根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第3.1.1条及其条文说明,油浸变压器室的火灾危险性类别为丙类,干式变压器室的火灾危险性类别无明确规定,而现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229当中,将干式变压器室的火灾危险性类别定为丁类。综合考虑变电站内变压器、电容器、电缆等可燃物分布情况,室内变电站的防火设计可按丙类厂房的有关要求确定。


《建筑设计防火规范》国家标准管理组
建规字(2018)4号

中国平安财产保险股份有限公司:

    你单位《关于平安财险大厦附建变电站防火间距的请示》收悉。

    经研究,函复如下:

    根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第3.1.1条及其条文说明,油浸变压器室的火灾危险性类别为丙类,干式变压器室的火灾危险性类别无明确规定,而现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229当中,将干式变压器室的火灾危险性类别定为丁类。综合考虑变电站内变压器、电容器、电缆等可燃物分布情况,室内变电站的防火设计可按丙类厂房的有关要求确定。

    此复。

                                                                                                         《建筑设计防火规范》国家标准管理组
                                                                                                                                          2018年6月25日

2018年4号


免费打赏

相关推荐

APP内打开