事故通风
lkh_2001_12
2006年09月01日 13:53:40
只看楼主

氨压缩机防事故通风,换气次数为12次还是8次?

氨压缩机防事故通风,换气次数为12次还是8次?
免费打赏
z002
2006年09月09日 16:27:04
12楼
12次,暖通规范7。8。3强制条文。修正了冷库设计规范上的内容。
回复
dtsdy
2006年09月09日 23:21:49
13楼
听说辅导班上老师讲的是8次,
回复
yangbaoen_hvac
2006年09月10日 14:54:51
14楼
应按<<冷库设计规范>>9.0.2,应为8次/h.暖通规范为"氨制冷机房"而不是"氨压缩机房"
回复
农民不懂高压电
2006年09月12日 08:22:14
15楼
请大家看9.0.2的条文说明,就知道应该按12次/小时计算了.
回复
lnjzgs
2009年09月04日 16:29:44
16楼
上面的问题也困扰我很久了,氨制冷机房和氨压缩机房有区别吗?
回复
bingyu0605
2009年09月05日 23:58:52
17楼
暖规12次,冷库规8次
如果不 说出处按12次,大的
回复
jinhf7908
2009年09月08日 13:39:16
18楼
我个人认为这种问题其实是专业内部自相矛盾,只要别拿这种题目来考试就无所谓。实际工程设计就按12次好了,保证没问题,和8次也费不了多少钱!
回复
wxj-1974
2009年09月09日 14:34:28
19楼
考试考过,12次没错
回复
wangyanghui_1983
2009年09月17日 15:12:50
20楼
ddddddd12次
回复
hezhifang
2010年09月04日 14:24:32
21楼
绝对不低于12次的
回复