2楼
看规范。书上错了,8次
回复
3楼
12次,见暖通设计规范7.8.3条
回复
4楼
<暖通设计规范>7.8.3条
12次
回复
5楼
应按<暖通设计规范>
12次
回复
6楼
谢谢!我现在认为应该是12次。
回复
7楼
应为8次<暖通设计规范>不适用冷库设计
回复
8楼
题目不明确
冷库设计规范/9采暖通风和地面防冻
9、0、2/氨压缩机房应设事故排风装置,换气次数不小于8次/H。排风机应选用防爆风机。
采暖通风设计规范通风5、4事故通风
5、4、3/事故通风量,宜根据工艺设计要求通过计算要求确定,但换气次数不应该小于每小时12次
7。8。9/氨压缩机房应该满足下列要求;
1、设置事故排风装置,换气次数每小时不少于12次 排风机应选用防爆行。
回复
9楼
12次,前几天职称专业考试刚考了,考的晕头转向
回复
10楼
看来你真的考的晕头转向
回复
11楼
12次,冷库规范应符合采暖通风规范的要求,而且采暖通风规范在后
回复