事故通风
lkh_2001_12
2006年09月01日 13:53:40
只看楼主

氨压缩机防事故通风,换气次数为12次还是8次?

氨压缩机防事故通风,换气次数为12次还是8次?
免费打赏
dtsdy
2006年09月01日 22:38:12
2楼
看规范。书上错了,8次
回复
wjs1968
2006年09月02日 18:02:39
3楼
12次,见暖通设计规范7.8.3条
回复
wjs1968
2006年09月02日 18:04:03
4楼
<暖通设计规范>7.8.3条
12次
回复
szw1608
2006年09月04日 08:32:38
5楼
应按<暖通设计规范>
12次
回复
lkh_2001_12
2006年09月04日 09:14:31
6楼
谢谢!我现在认为应该是12次。
回复
陈大亮
2006年09月06日 21:23:54
7楼
应为8次<暖通设计规范>不适用冷库设计
回复
kangtong321
2006年09月07日 02:11:52
8楼
题目不明确

冷库设计规范/9采暖通风和地面防冻
9、0、2/氨压缩机房应设事故排风装置,换气次数不小于8次/H。排风机应选用防爆风机。
采暖通风设计规范通风5、4事故通风
5、4、3/事故通风量,宜根据工艺设计要求通过计算要求确定,但换气次数不应该小于每小时12次
7。8。9/氨压缩机房应该满足下列要求;
1、设置事故排风装置,换气次数每小时不少于12次 排风机应选用防爆行。
回复
zhemenan
2006年09月07日 13:44:48
9楼
12次,前几天职称专业考试刚考了,考的晕头转向
回复
kangtong321
2006年09月08日 11:15:50
10楼


看来你真的考的晕头转向
回复
nky6666
2006年09月09日 07:17:44
11楼
12次,冷库规范应符合采暖通风规范的要求,而且采暖通风规范在后
回复

相关推荐

APP内打开