关于楼梯间加压送风的问题
menghui123
menghui123 Lv.3
2012年01月12日 17:44:24
来自于通风排烟
只看楼主

《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61如图:其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手

《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61
如图:
其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。
紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手

1.jpg

xuliangpp
2012年01月18日 11:11:25
12楼
其实我觉得手册编写的时候应该更直白一些,而不应该像规范那样高度概括。这样的话用手册的人(尤其是新手)会更直观些。
回复
lyh664
2012年01月18日 15:16:28
13楼
版主解释的深入浅出,令人醍醐灌顶,佩服实在是佩服
回复
建筑精灵
2012年02月05日 15:12:24
14楼
收获了很多,增长了知识啊!
回复
www99jylcom
2012年03月14日 14:24:53
15楼
回复
miji1213
2012年03月15日 16:25:23
16楼
学习了
回复