《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61如图:其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手
《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61
如图:
其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。
紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手
2楼
哪位高手给解释解释啊
回复
3楼
出现这种问题的主要原因在于剪刀梯,并且每个剪刀梯一层与前室相邻,一层与合用前室相邻。
下面简单分析一下,分析的前提是前室、合用前室以及楼梯间均不满足自然排烟条件。
由于楼梯间和合用前室必须设置加压送风系统,而对应前室以及合用前室的楼梯间加压送风量是完全不一样的(与前室相邻的楼梯间加压送风量较大),但本案例同一个楼梯间同时与前室和合用前室相通,必然会按照与前室相通的较大加压送风量选取,这样做的后果就是会导致合用前室超压。因此,为了避免出现这种问题,前室也加压送风,而楼梯间按照与合用前室相通的较小加压送风量选取。同时,前室增加加压送风系统对于前室和楼梯间的安全也更有利。
回复
4楼
同意楼上的观点
回复
5楼
支持..............................就是为了解决送风量问题
回复
6楼
谢谢管理员的技术支持
回复
7楼
回复
8楼
嗯,分析的有道理。
回复
9楼
分析的很有道理,前室增加加压送风系统,每层也增加了管井面积
回复
10楼
以前没关注过,