关于楼梯间加压送风的问题
menghui123
menghui123 Lv.3
2012年01月12日 17:44:24
来自于通风排烟
只看楼主

《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61如图:其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手

《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61
如图:
其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。
紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手

1.jpg

免费打赏
menghui123
2012年01月12日 17:49:35
2楼
哪位高手给解释解释啊
回复
snail_yin
2012年01月13日 09:34:19
3楼
出现这种问题的主要原因在于剪刀梯,并且每个剪刀梯一层与前室相邻,一层与合用前室相邻。
下面简单分析一下,分析的前提是前室、合用前室以及楼梯间均不满足自然排烟条件。
由于楼梯间和合用前室必须设置加压送风系统,而对应前室以及合用前室的楼梯间加压送风量是完全不一样的(与前室相邻的楼梯间加压送风量较大),但本案例同一个楼梯间同时与前室和合用前室相通,必然会按照与前室相通的较大加压送风量选取,这样做的后果就是会导致合用前室超压。因此,为了避免出现这种问题,前室也加压送风,而楼梯间按照与合用前室相通的较小加压送风量选取。同时,前室增加加压送风系统对于前室和楼梯间的安全也更有利。
回复
wh03104618
2012年01月13日 15:23:06
4楼


同意楼上的观点
回复
xuzechen826
2012年01月13日 15:50:53
5楼

支持..............................就是为了解决送风量问题
回复
menghui123
2012年01月13日 20:46:44
6楼
谢谢管理员的技术支持
回复
wybhome2004
2012年01月14日 10:07:24
7楼
言之有理
回复
懒人啥都不写
2012年01月14日 14:03:28
8楼
嗯,分析的有道理。
回复
lzyhust
2012年01月14日 15:52:20
9楼
分析的很有道理,前室增加加压送风系统,每层也增加了管井面积
回复
yufeimen0000
2012年01月15日 19:29:12
10楼
以前没关注过,
回复
ybz5888
2012年01月16日 14:14:41
11楼
学习了,
回复