见鬼!!地下泵房压力与天面压力一样!!!!
chenwencheng
2012年01月10日 14:30:56
只看楼主

求助!!!!! 我单位施工的酒店完工后,喷淋系统天面压力表所示压力与地下泵房压力表所示压力一样!酒店与地下泵房高差30米,水泵选用75米扬程。按实际情况,天面压力与泵房压力应该差0.3MPA压力差,但现在出现压力一样。求各位高手前辈指点迷津!!!!!!

求助!!!!!
我单位施工的酒店完工后,喷淋系统天面压力表所示压力与地下泵房压力表所示压力一样!酒店与地下泵房高差30米,水泵选用75米扬程。按实际情况,天面压力与泵房压力应该差0.3MPA压力差,但现在出现压力一样。求各位高手前辈指点迷津!!!!!!
免费打赏
swp2977
2012年01月11日 13:31:48
2楼
是个坏表。
回复
midi0308
2012年01月11日 13:54:29
3楼
有可能有第二水源,例如屋顶水箱、屋顶增压设备等。
回复
pangjiang27
2012年01月11日 14:00:31
4楼
如果不是表坏,也很正常
因为泵房的压力表应该是在泵的出水口处,不知道现场是0.?MPa
通常湿式报警阀后压力大于阀前(也就是楼主说的泵房),压差如果在3公斤以上的话,那你的天面压力跟泵房刚好差不多

1、系统有泄压阀么,如果有,调泄水压力值比泵扬程大1公斤即可
2、稳压系统在屋面么,如果是,电接点压力表停泵值调小点
3、本来泵的扬程就不大,最不利点末端应该在3公斤左右吧,这个压力正好!~
回复
acc333
2012年01月11日 15:38:38
5楼
有可能是压力表坏了,要不屋面稳压泵的存在也有影响
回复
懒人啥都不写
2012年01月11日 16:08:39
6楼
两种可能:
1. 表坏了;
2. 屋顶设置了喷淋增压泵组
回复
水往上流
2012年01月11日 17:17:03
7楼
y疑问:楼主所说的压力一样的是多少压力?0.75MPa或0.00MPa或...?
如果水泵、压力表和系统都正常,这就是超万有引力作用的结果吧。
回复
自性不迷
2012年01月11日 18:45:54
8楼
这首先需要看水泵的工作状态;其次要看压力表的数值;再次就是确定压力表弯管及考克是否接入正常状态。至于压力表是否失灵?不予考虑,因为可以更换压力表。
回复
山泉雾雨
2012年01月11日 18:47:20
9楼

赞成3楼说法
回复
健康快乐每一天
2012年01月11日 22:28:58
10楼
如果不是表坏了,就是与其他加压设备连接了。是否上面有其它压力融洽?
回复
machao_760
2012年01月12日 09:24:22
11楼
天面压力表指的是最高层末端试水装置的压力表么(其他地方一般不会设压力表吧)?如果是末端试水装置的表和水泵出口的表压力一样的话,应该是表出问题了,或者你的喷淋系统是不是和其他系统连接到一起了
回复

相关推荐