最近有个项目的设计蓝图上,很多电动机负载的电源开关选用的三极漏电断路器,有个同事说用三极漏电肯定跳闸,要换成四极漏电开关,但是如果用四极开关零线没地方接啊,总不能接在电机的保护接地上吧?请各位有经验的同仁指点,三相电机用三相漏电断路器做电源开关会频繁跳闸吗?三相漏电断路器的原理是否是检测三相电流的矢量和是否为零作为跳闸判据?
最近有个项目的设计蓝图上,很多电动机负载的电源开关选用的三极漏电断路器,有个同事说用三极漏电肯定跳闸,要换成四极漏电开关,但是如果用四极开关零线没地方接啊,总不能接在电机的保护接地上吧?请各位有经验的同仁指点,三相电机用三相漏电断路器做电源开关会频繁跳闸吗?三相漏电断路器的原理是否是检测三相电流的矢量和是否为零作为跳闸判据?
12楼
三相漏电断路器可以作为三相电动机的控制开关,不会造成频繁跳闸的。
回复
13楼
回复
14楼
直接上CPS多好!
回复
15楼
三相漏电断路器可以作为三相电动机的控制开关,不会造成频繁跳闸的。
绝对可行
回复
16楼
电动机漏电开关应该就是三极带漏电
回复
17楼
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行
4.5.1 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所 h)安装在水中的供电线路和设备
这是设置的依据。(虽然我不设置,呵呵)
5.3 b)三相三线式380v电源供电的供电设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置
这是选型依据。
三相不平衡也不会跳闸的,穿过零序线圈的电流向量和是0,不会动作的。只有发生接地了才会动作。
回复
18楼
对于剩余电流保护装置来说,三相不平衡不一定会跳闸,比如一般的供配电,虽然A、B、C三相负荷不平衡,但漏电保护开关是不会跳闸的,因为通过的零序电流始终为零(虽然三相不等),但出现单相短路、漏电的情况下,零序才会有电流,这时才会跳闸保护。
回复
19楼
理论上绝对可以,但是实践中总跳闸就不知道是怎么回事啦,估计是电机绝缘有问题!
回复
20楼
保证电机是380V,控制电源用380V,接在3极漏电开关出线端,就没有问题了,
漏电开关其实是加了一个零序互感器,因为零线也要过一部分电流,而3极的漏电开关只能测三相的电流,一旦测不了零线的电流,就会误动作,导致脱扣,跳闸
回复
21楼
我本人在实际中,对于潜水泵我使用三相带漏电的开关,正常运行不会跳闸,比较好用,我想还可以作为断相保护的备用呢
回复