地下车库与主楼错层,模型里面是否按错层输入总结
liyutao123
liyutao123 Lv.4
2011年12月31日 09:38:55
只看楼主

7度区26层纯剪力墙住宅楼。主楼在地下室外伸2跨做地下车库,主楼地下室层高4.2m,室外地坪0.3m,地下车库上覆土0.3m。问题1:地下车库顶板与地下室顶板高度相差0.6m,在模型输入中是否按错层输入?(用模型按错层与非错层输入对地下车库的梁。柱配筋均有影响)问题2:主楼与裙楼相交处的剪力墙是否要按错层结构要求的墙厚250mm处理?(主楼计算墙厚取220厚即可)?问题3:端柱是否按错层结构600取?问题4:地下车库上有消防车荷载,故地下车库跨度内需布置次梁(十字梁)高度800,次梁(十字梁)与主楼边界的梁相交,此时主梁需增高达到220*1400,此时主梁截面宽度是否需要按规范要求高宽比不大于4而增大宽度,否则应采取什么措施?模型内次梁是否调铰?当800高的次梁与两侧剪力墙垂直相交时候模型内是否调铰? 有的地方可能说的不太详细,望以前做过或者有兴趣的同行们解答。

补充一下,现在嵌固层在地下室顶板处,

根据上一次发帖子的朋友回复分成几种
1种是认为错层结构应满足错层的相关构造,比如框架柱的截面尺寸要求等次梁搭在主楼边梁上宜设置铰接,不过要满足钢筋的锚固
2种是按一层输入梁做高,加密箍筋加大腰筋
3种是无需按错层处理 地下室剪力墙厚取250,满足稳定性要求塔楼周边次梁布成单向 减少与塔楼周圈梁墙正交 框架梁处设扶壁柱,室内外高差处增加加腋构造
4种认为错层是抗震的概念,地下室顶板不在地面以上,此处为不等高嵌固,哪里来的错层?地下室相当于箱型基础,不存在错层的概念,只是不等高嵌固。


我现在做法就是有高差部分按上节点高下降600错层处理。交界处框架柱满足错层要求的截面尺寸(怕审图提强条)有个问题就是这样模型算下来跟不降节点高不按错层算下来梁柱配筋不一样,不知道取哪个好些还是按不利取?

还有个疑问,这个降节点的方法计算的时候到底对不对?
免费打赏
liyutao123
2011年12月31日 09:41:35
2楼
现在疑问在哪呢?
其实不管是按错层输入,还是按节点高输入,还是按一层输入,现在地下车库梁柱计算结果都不一样。哪个更正确一些呢?
回复
liyutao123
2011年12月31日 09:44:53
3楼
或者是不是这样,按一层输入,也不用降什么节点,也不输入错层,错层相交部分柱按错层要求加强。
这样也挺好,但是为啥输入错层之后两者计算结果差很多呢
回复
fiercehawk
2011年12月31日 19:13:02
4楼
输入方法不一样 柱子的计算长度好像也不一样 楼主可以在SATWE结果里查看“柱信息”
回复
lypnjtu
2012年01月01日 00:30:35
5楼
主楼裙房本来就室内外高差大,现在高差2m左右都可以做嵌固,但要做一些构造措施来保证水平力的传递
回复
wuyapost
2012年01月01日 11:38:29
6楼
类似项目我做过很多,各地控制标准都不一样,浙江要松一点,梁可以做很高,加点腋就行了,江苏要严一点,要按错层输入,并满足错层要求,现在我都建议甲方做平了,主楼部分再架空起来,这样一来主楼一层层高加高,地下室层高减小,嵌固比也容易满足,相关构造也少很多。
回复
stive
2012年01月01日 11:56:50
7楼
"室内外高差处增加加腋构造",这是怎么做?不明白。希望有朋友解释下
回复
langdao839
2012年01月02日 15:46:35
8楼
不太明白,菜鸟一个,学习学习
回复
sclgh1979
2012年01月03日 09:58:13
9楼
这种情况在PKPM中不宜按错层输入,因为按错层输入后,两节点间距太小,造成地震剪力很大,其实与实际情况不符,建议将地下车库的板顶的梁做成单向梁,这样与主楼相连的梁就不至于要做那么高了,大概800左右就可以了。将连接高低楼板的梁加强,主要是箍筋和腰筋,腰筋需要按抗扭钢筋考虑,其余应该没什么问题。
回复
zhang_tongle
2012年01月03日 10:23:53
10楼
跟着学习学习!!
回复
ytqytqq
2012年03月22日 17:10:03
11楼
错层的时候柱子的确配筋变得相当大,拉平之后就没事了,但是拉平后的模型和实际情况不太像