12楼
1、防火分区可用防火墙或防火卷帘划分,并不是有防火墙或防火卷帘分开就要划出一个防火分区来
2、假设我一个办分楼每间办分室的门都用防火门,隔墙达到防火墙的要求,你能说每间办公室都是一个防火分区吗!不能吧。
3、消防电梯按防火分区布置,这说明该电梯间前室和该消防电梯负责的区域是一个防火分区,如果设喷头的话,不用另加水流指示器。
4、我认为前室大的话最好设喷头,当然不设消防局也说不出啥来。
回复
13楼
这里还要设,那放火卷帘还有什么意义呢
回复
14楼
防火分区的定义很明确的,建筑人员首先考虑的就是建筑防火分区的划分,因为他要确定防火墙或防火卷帘的设置,这是相当重要的,不是只限于我们给排水设计人员,防火墙或防火卷帘只是划分防火分区的必要条件,而不是充分条件,不要颠倒。
电梯前室设置防火卷帘是目前建筑人员比较常规的处理方法,他完全可以只设置防火门,设置防火卷帘只是为了加强对消防电梯的火灾现场的防护功能,同时也可以增加通道空间,利于短时间内尽量多的人及时疏散,因为有时候疏散楼梯间和消防电梯前室是相连的。
面积大的消防电梯前室是需要设置喷淋的,对于三部电梯或者更多的电梯组合的前室而言非常重要的哟。
司志录朋友的回答我很赞同,希望楼主在工程审批过后谈谈你的感想哟,其实防火分区一直是比较头疼的问题,因为它还涉及到给排水话语权的问题,你要清楚的是建筑有时候很弱智的,你要借助防火分区来提出自己的想法,减少不必要的麻烦,这样可以优化消防系统的布置,增加系统运行的可靠性。
滴水所说的安全区是指被防火门或防火卷帘分割的疏散和逃生区域,这里就提到了一个新的问题,疏散和逃离通道出现险情怎么办?鄙人认为 规范 要重视这样的现象,就是现在这些地方已经成为很多易燃易爆物品的堆放仓库,我们不能指望使用者自我约束,我们是不是可以考虑应在这些地方设置独立的微型消防灭火系统呢,我认为这是必须的,可以采用目前市面常见的自控水气喷淋灭火系统,价格便宜,运行快速安全,可作为常规消防灭火系统的补充,请问 滴水 司志录,你们认为怎样呢?
回复
15楼
安全第一
回复
16楼
安全第一
回复
17楼
金合欢可靠
回复
18楼
设了卷帘不一定是一个仿或分区,看建筑怎么分。我们这和用前室是不允许上卷帘的,影响疏散
回复
19楼
消防电梯前室用防火卷帘分隔,起火时卷帘关了,人怎样逃生呀?
回复
20楼
不用设置喷淋
回复
21楼
到此一游,受益匪浅!学习了
回复