用防火卷帘分隔的消防电梯前室设喷头吗?算一个防火分区吗?要水流指示器吗?
muye
muye Lv.2
2003年10月30日 11:13:42
只看楼主

message

message
免费打赏
wwcq
2003年10月30日 13:06:05
2楼
问题不太明白,不过,防火分区应由建筑专业确定。
回复
gs2001
2003年10月30日 13:53:59
3楼
就我个人的经验而言,用防火卷帘分割的消防电梯前室可以不设喷头,之前已经做过这样的工程,消防审核也通过,目前也遇到了类似的问题,不知这次能否通过,因为这次消防电梯前室面积较大,有三部电梯,你可静候佳音,或与我联系.
回复
zhrz929
2003年10月30日 13:59:26
4楼
用防火卷帘分隔的消防电梯前室设喷头,算一个防火分区,不要另加水流指示器
回复
gdbmw
2003年10月30日 14:32:35
5楼
如果本层设喷头,用防火卷帘分隔的消防电梯前室也要设喷头,算一个防火分区,并且要另加水流指示器。
回复
sizhilu
2003年10月30日 14:48:34
6楼
不单算一个防火分区,不用另加水流指示器
回复
dabaolyw
2003年10月30日 16:08:16
7楼
应该设喷头,算一个防火分区,严格上来说应该设水流指示器,但是现在我们一般都不另外加设水流指示器了,审批没有问题。
回复
muye
2003年10月30日 20:18:36
8楼
谢谢大家各述己见,只是仍拿不定主意该怎么办?查遍了规范也没个说法。
回复
muye
2003年10月30日 20:19:14
9楼
to Gs2001:怎么与你联系?
回复
刘峰
2003年10月30日 21:13:58
10楼
我认为最好还是做吧!!喷头应该是能做的地方都尽量做上去!喷淋的作用是所有消防设施中最有效的!
回复
滴水
2003年10月30日 22:15:43
11楼
前室没必要设喷头,跟楼梯前室一样,因为已属安全区。