【求教】高压计量柜合闸报警,事故报警灯亮
kelwxq
Lv.5
2011年12月18日 17:11:38
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
高压计量柜安装了信息采集器后,将拉出来的小车重新送入。和闸报警,事故报警灯亮。不知为何。请教。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-19 10:21 编辑 ]
高压计量柜安装了信息采集器后,将拉出来的小车重新送入。和闸报警,事故报警灯亮。不知为何。请教。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-19 10:21 编辑
]
免费打赏
zyz8438
2011年12月18日 20:30:28
2楼
先查查信息采集器中,“和闸报警,事故报警”是采用的哪对接点!
回复
hyq13561582908
2011年12月19日 14:55:45
3楼
看原理图 呵呵@
回复
wwa20111212
2011年12月20日 12:03:31
4楼
可能是信息采集器接线有错误,造成超量报警灯亮事故或接地事故报警灯亮。
回复
houzaixiang
2011年12月22日 09:44:18
5楼
楼主的问题叙述得不太清楚,你的手车是PT吗?本来正常的。拉出又投入才报警,看看是不是手车底部的辅助开关接触,或者手车未到位
回复
zsh340
2011年12月24日 15:14:24
6楼
回复
相关推荐
两计量柜电流问题求解答
供配电技术
2016-08-08 09:17:12
计量柜和进线柜中断路器如何设置的问题
供配电技术
2016-06-13 10:19:44
10kV进线柜与计量柜,进线隔离柜的电气闭锁回路求助
供配电技术
2016-04-24 11:36:12
高供高计为什么低压柜还要装计量柜?
供配电技术
2016-04-21 15:04:01
请教下,10kV进线柜和计量柜中的CT各有什么用处?
供配电技术
2016-03-18 19:59:19
关于计量柜在配电系统中的设置 问题??
供配电技术
2016-01-22 10:16:49
计量柜3个PT,2个绕组的接法
成套电气设备
2015-11-30 09:39:53
求助:高压计量柜是否要加电磁锁
供配电技术
2015-09-28 14:09:48
求助,200kVA箱变里可以装高压计量柜么?
供配电技术
2015-05-21 10:44:31
请问KYN28计量柜需要装微机吗?
供配电技术
2015-05-16 17:02:02
大神们谁有24KV计量柜总装图?
供配电技术
2015-03-26 09:45:51
关于中置柜计量柜和PT柜用什么手车问题!
供配电技术
2015-03-09 13:55:15
PT柜和计量柜分别有什么功能,有什么区别
供配电技术
2014-12-18 17:23:12
专用计量柜内门为什么要装装有限位开关,为什么要实现开关柜门自动断进线?
输变电工程
2014-12-01 10:33:06
成套的朋友,高压计量柜兼作翻线柜吗?
供配电技术
2014-09-19 18:14:12
高压进线PT柜与计量柜好做吗?大家帮忙看下
供配电技术
2014-08-28 09:54:15
求ABB 10kV SafePLUS 计量柜(PT柜)的图片
成套电气设备
2014-08-11 09:40:34
高压高压进线柜、计量柜、PT柜及出线柜二次原理图及接线端子图
电气施工图
2014-07-25 16:50:23
PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里
电气资料库
2014-07-15 09:10:35
PT柜隔离手车和计量柜隔离手车的问题
供配电技术
2014-06-30 10:26:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开