问个定压补水泵的问题,希望大家告知,谢谢了
vovlehn
vovlehn Lv.2
2011年12月01日 22:07:28
来自于采暖供热
只看楼主

之前问过大家的一件事,就是家里顶层的 1.8米高的暖气总响的问题,大家给了很大的帮助,很感谢。目前几乎可以确定是系统的压力太低的原因了。之前2年都没响,就今年特响http://bbs.co188.com/content/165_4286817_1.html这2天去供热的锅炉房去看了看,发现 系统有大概3-4 台循环泵吧,压力大概是0.36Mpa,另外边上有2台泵写着补水泵,但是上面的表上没有度数,读数是0,而且上面的阀门也被拆下把手了就一个光秃秃的杆,锅炉房的人告诉说,这个泵平时不开的,只有缺水的时候才开而且是自动开的的,请问他们说的对么?

之前问过大家的一件事,就是家里顶层的 1.8米高的暖气总响的问题,大家给了很大的帮助,很感谢。目前几乎可以确定是系统的压力太低的原因了。之前2年都没响,就今年特响
http://bbs.co188.com/content/165_4286817_1.html

这2天去供热的锅炉房去看了看,发现 系统有大概3-4 台循环泵吧,压力大概是0.36Mpa,另外边上有2台泵写着补水泵,但是上面的表上没有度数,读数是0,而且上面的阀门也被拆下把手了就一个光秃秃的杆,锅炉房的人告诉说,这个泵平时不开的,只有缺水的时候才开而且是自动开的的,请问他们说的对么?

要是实在总这么响下去,我打算把1.8米的暖气都换成下供下回的,是不是就肯定不响了?如果换了,会对系统有什么影响么?谢谢大家,很感谢
免费打赏
xavier001
2011年12月05日 11:50:12
12楼
如果定压靠水箱,补水泵不可能总是启,要靠系统压力检测元件来控制补水。但实际应用中要是检测元件坏了,缺水时也不补水的话,系统缺水运行,高处出响,改成下供下回解决不了根本问题,还肯定增加了放气的声音。
回复
zhangpan888
2011年12月05日 18:11:39
13楼
不懂学习中,希望有机会多去工地实践学习
回复
vovlehn
2011年12月05日 22:51:23
14楼

楼顶没有水箱的,只是靠定压泵和循环泵来控制的,目前看到循环泵打开开的0.35MP
回复
haoluwo
2011年12月06日 10:42:25
15楼

这个说法还是很给力的,顶一个
回复
ihrqc122012
2011年12月06日 11:14:19
16楼
估计是管路内有气了吧
回复
liuwei2888
2011年12月06日 12:08:02
17楼
学习中,以后有机会实现下
回复
marong7788521
2011年12月07日 10:30:19
18楼
积水、排气、定压是高位水箱?
回复
liuxinghan176
2011年12月08日 10:45:32
19楼
楼主家是在几楼?看的循环泵压力出口压力还是进口压力?换热站中供水和回水都应该有压力表。一般情况下定压都以回水为基准,当回水压力低于多少时开补水泵补水,当回水压力达到某一标准时就关了补水泵。楼主家出现这个问题,可能是因为换热站定压值太小了,不管是供水还是回水,0.35MP都不是很高的压力,楼主可以要求换热站提高一下定压值,让它达到0.4MP就应该能解决这个问题。
回复
lulong0532
2011年12月08日 11:34:46
20楼
补水泵定压,挺好的的。 关键是定压值的设定。定压值要选定的是供热管网的最高点的高度(与锅炉房)。定压值定准了,就不需要动家里了。
回复
hxp612
2011年12月09日 14:05:19
21楼
建议让循环泵出口压力达到0.4MPa左右 补水泵定压点点设定到0.22MPa左右
这样能保证系统都满水运行
供热运行那么就了 还存气 那说明系统缺水
回复