请问水泵结合器要和消火栓一一对应吗?
senlin235
senlin235 Lv.3
2006年08月14日 13:11:37
只看楼主

连续几个工程碰到同一个图审人,都要求我的水泵结合器必须有同等数量的消火栓对应在傍边。说是规范要求,我查遍了所有的规范不得其解,规范只要求在15-40米之间有消火栓或消防水池,不知他为什么一定这样要求?大家说说看,他有道理吗?

连续几个工程碰到同一个图审人,都要求我的水泵结合器必须有同等数量的消火栓对应在傍边。
说是规范要求,我查遍了所有的规范不得其解,规范只要求在15-40米之间有消火栓或消防水池,不知他为什么一定这样要求?
大家说说看,他有道理吗?
免费打赏
saerka_rock
2006年08月28日 10:01:06
22楼
理论上是应该一个室外消火栓对应一个水泵结合器的,规范8.6.1后条文解释中说到“每个水泵结合器一般供一辆消防车向室内管网送水”
回复
shine_2005
2006年08月28日 13:21:27
23楼
每个水泵接合器一般由一辆消防车向室内管网送水,火灾时,不是每辆消防车需要先从室外消火栓内抽水,因为消防车都自带消防贮水,只有消防车的贮水用完了,才需从室外消火栓抽水。所以只要消防接合器附近有室外消火栓可以供消防车抽水就可以了,并不需要一一对应。
回复
saerka_rock
2006年08月28日 18:42:30
24楼
楼上所言毫无根据,属主管臆测
回复