我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。
我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。
22楼
用微断保护电容器,违反规范.
不出事故,才属于不正常!
查电容器设计规范.
规范GB50227-95,4.2.2 (3)。
明确规定:电容器的保护采用熔断器。
总是有人要违反规范!还自作聪明呢!
电容器的保护采用微断,纯属胡闹!
回复
23楼
不应该微断保护,以后切记
回复
24楼
明显的很,采用微断分断能力达不到要求,造成事故扩大.
回复
25楼
找到老鼠的尸体没有?
回复
26楼
微断能否保护电容器这个以后再讨论,但这次故障与微断的分断能力没关系,请看清楚故障点的位置!
回复
27楼
由于微断不能保护电容器,出现问题后,微断起弧喷弧(无能力分断故障回路),造成微断上口弧光短路.
故障的诱因可能是高次谐波.
回复
28楼
以我分析看来,是上面一排的空开上导线没压紧,或长时间没有进行检修,造成发热、断线、闪光、拉弧,最后放炮。
建议:安装微断+电容专用接触器+电抗器 组合,可以限制谐波和谐振,并且需要按时检修,同时加强相间绝缘。
回复
29楼
看完23楼了,为什么还主张用微断?!
回复
30楼
呵呵都有道理
但如果有熔断器……
回复
31楼
北兄的水平我从不怀疑。但在这个问题上就不敢认同了。从图片看,微断上端接口以下整个回路都相当完整,完全没有长时间过流或短路的现象。假如是谐波引起的过流,从整个回路来看,首先最早损坏的应是电容器,如果是其它元件损坏,那肯定是设计错误或元件质量问题。而且即使是微断开断能力不足而发生不能开断,那首先损坏的也是微断开关,但从图中看不到这现象。因此从图中所表现的,初步认为是导线选型或安装质量问题,同时不能排除外物进入的可能性(这个问题可通过现场观察解决)。
回复