低压电容补偿柜爆炸原因(附爆炸图片)
hujj3121
hujj3121 Lv.2
2006年08月12日 21:54:13
只看楼主

我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。

我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。

1155546157077.JPG

免费打赏
lanxing108
2006年08月15日 22:18:44
32楼
在工厂设计了几年,学了今年,看了几年,电容确实不要用微断进行保护,还是用熔断器。

保护动作时间,和特性曲线好些。

再补充一点: 在用复合开关进行投切电容时,最好选用快速熔断器。
回复
hujj3121
2006年08月15日 22:18:56
33楼
这些图片都是爆炸后第一时间拍下的,现场初步检查也没有发现有其他的异物,例如老鼠类的东西,现场到现在还没有破坏,除了拆掉连接母排的铜排外.等待各位高手的意见后再做详细的检查.另外左边第一个短路器的C相都炸飞了(仔细看图片),还有部分断路器都跳闸了.
回复
fitman
2006年08月15日 22:33:55
34楼
关于北兄所提到的不能用微断代替熔断器的问题,我个人认为是值得讨论的。
上面提到GB50227-95的4.2.2里确实有短路保护用熔断器的条文,但这一条例开始就说明了:(宜)装设下列配套元件,很明显这是一条指导性的条文而非强制性的,同是时在此条例的说明文件中也提到:在一定条件下,有些元件可以不装设。实际上只要微断开关能可靠开断其出口的最大短路电流,则完全可取代熔断器,如果其过流保护能配合电容器的过流充许值,则可同时取代热继电器。
另外要说明的是GB50227-95虽然是适用于220kV及以下的所有电容装置,并有不少条例亦对低压电容器作出了说明,但实际上这规范主要针对的是高压补偿装置(搞低压补偿设计的亦很少用此规范,多是用JB、DL的相关规范),因此有不少条例如果放在低压补偿装置上就显得很可笑了。同是对熔断器的说明,在5.4.1中就有:电容器保护使用的熔断器,宜采用喷逐式熔断器。不是我吹牛,相信这个论坛上所有朋友都没有人把喷逐式熔断器用在低压补偿上,甚至大部分人还没见过这种熔断器。
当然,上面的只是我个人的意见,欢迎大家讨论。
回复
铁牛66
2006年08月15日 22:43:53
35楼


同意些关点!
回复
fitman
2006年08月15日 22:48:06
36楼
左边第一个的C相出现缺口,从图片看不象是因内部电弧引起(看不到喷弧痕迹)。个人更倾向是接线不固而发热,最终发生短路。至于有否谐波,这个从图片是没法判定的,但即使有,亦只是一个副要因素。
回复
ydfdel
2006年08月15日 23:59:26
37楼
学习中!
回复
首席技术官
2006年08月16日 00:18:37
38楼
我安装过几台这样的柜子
和你的这个情况几乎相同
原因就是谐波
微断是可以保护的
规范中说的用熔断器也是不完整的,我安装的一台6.3KV的高压补偿柜也是用的熔断器,依然谐振造成大面积损坏
根本原因是谐振的速度是非常迅速的
保护还没有来的及,柜子母线之间的电压已经很高(瞬间)
造成母线之间三相短路,进而巨大的弧光烧毁周围,控制部分继续短路
现在的电梯都是变频器的,产生较多的谐波\还有整流设备等
但是我调试过程中也有一些有意思的事情:同样的2台1250KVA变压器,仅其中一台烧毁,另一个完好无损,且一直运行良好
而这个损坏的一开始也是怀疑是哪个地方短路了或者器件不良,但是更换之后不到5分钟,一声巨响^^^^^^^^
肯定不是短路,故障现象完全一样.另一个也是一样的柜子,一样的变压器,一样的高压来源.\一样的负载
仅仅是二者的电压略有不同,A\B\C三相线的粗细不同\长度略有不同
回复
cczccz
2006年08月16日 01:11:00
39楼
你的日立电梯是使用变频电路为主的吗?
那原因就是----------谐波,
你如果说按原样修理,那就等着还来一次爆炸!!!!!!

QQ275265327
回复
zwg1181
2006年08月16日 07:48:54
40楼
本人偏向于接线不好,有松动引起电弧,导体间间距太小,没有有效的隔断措施导致相间短路
回复
zhangbaisong03
2006年08月16日 21:55:08
41楼
我分析如下:
电容柜主开关采用的是隔离器(不带熔断器的),分路采用微断分断值及速度达不到要求,在分断大短路电流时引起喷弧造成裸排间燃弧短路,问题大了,这时由于上级没有保护,无法快速分断熄弧,整个柜就炸了,此时应该跳低压总开关了吧!看了楼主的图分析问题在微断上口,一定是导线截面、含铜量及接线的问题,关键是接线纵头松引起发热后导线熔断窜弧,我做售后服务的,该问题在5-6年前的PGJ电容柜上很多,由于PGL采用刀开关,熔断器采用的是RT19胶木的底座,早期RT19熔断器接线口采用的双螺钉压板式,由于螺钉小,接线时螺钉容易打滑,压接处日久发热后使胶木绝缘击穿,引起对地短路,由于上口无保护,只有炸柜了,早期变压器容量小,只炸局部,现在工业发达了,变压器容量大了,炸起来有力了(短路值大了),所以多加一级保护是应该的,照楼主的故障如装设了带高分断熔断器式隔离器的话,则最多换一到二只主熔芯和换几根导线。个人观点,供楼主分析事故原因时参考。
回复

相关推荐

APP内打开