低压电容补偿柜爆炸原因(附爆炸图片)
hujj3121
hujj3121 Lv.2
2006年08月12日 21:54:13
只看楼主

我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。

我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。

1155546157077.JPG

免费打赏
hujj3121
2006年08月14日 16:57:56
12楼
可是今天厂家来人说是短路,具体是怎么短路他也没有说个原因,报价重新更换此柜,需要2万多元。
回复
fitman
2006年08月14日 17:14:35
13楼
从图看来此装置确实发生过短路,问题是因为外物引起还是自身原因?这就大有文章了!
回复
huanahu
2006年08月14日 17:15:34
14楼
短路是肯定的!厂家来的人也只是白看!你看看哪里事故危害最重?再分析!
回复
zhcy-1018
2006年08月14日 18:02:51
15楼
短路谁都知道,关键是哪里短路.为什么短路
回复
woniu888
2006年08月14日 19:20:54
16楼
不要把原因一概推到高深的谐波身上!
以我看来,原因很简单,是上面一排的空开或熔断器的上装头导线没压紧,造成发热、断线、闪光、拉弧,最后放炮!我单位的电容柜也出现过此种情况!
回复
铁牛66
2006年08月14日 20:53:38
17楼




非常赞同楼上这两位的意见,或许是线路中的某根线松动后弹出来触及了另外一相线而引起短路的呢!
回复
fitman
2006年08月14日 21:03:42
18楼
从图中所见,故障点在空开的上端,因此暂时不用考虑元件的问题。对另一组装置检查导线的线径及重新紧一遍螺丝;再看看有否过于接近的带电部位,如果都没有问题,可以投入该组试运行。
对于图片所示,有些奇怪的地方:空开上方的导线部分没有了,到底是检查时拿下了还是故障后就没有了?
回复
鸣沙
2006年08月14日 22:02:36
19楼
我分析如下:
电容柜主开关采用的是隔离器(不带熔断器的),分路采用微断分断值及速度达不到要求,在分断大短路电流时引起喷弧造成裸排间燃弧短路,问题大了,这时由于上级没有保护,无法快速分断熄弧,整个柜就炸了,此时应该跳低压总开关了吧!看了楼主的图分析问题在微断上口,一定是导线截面、含铜量及接线的问题,关键是接线纵头松引起发热后导线熔断窜弧,我做售后服务的,该问题在5-6年前的PGJ电容柜上很多,由于PGL采用刀开关,熔断器采用的是RT19胶木的底座,早期RT19熔断器接线口采用的双螺钉压板式,由于螺钉小,接线时螺钉容易打滑,压接处日久发热后使胶木绝缘击穿,引起对地短路,由于上口无保护,只有炸柜了,早期变压器容量小,只炸局部,现在工业发达了,变压器容量大了,炸起来有力了(短路值大了),所以多加一级保护是应该的,照楼主的故障如装设了带高分断熔断器式隔离器的话,则最多换一到二只主熔芯和换几根导线。个人观点,供楼主分析事故原因时参考。
回复
woniu888
2006年08月14日 23:12:02
20楼

这个问题好解释,短路的电弧将空开上装的导线烧没了!我单位出现过两次类似的事故,第一次程度小一些,值班员发现及时,没弄出什么大事.第二次是无人值守的配电室,情况和楼主的差不多,低压总开关都没跳,到是高压微机保护反应灵敏,过流一段跳闸!后来是更换了熔断器型号,中间加红钢纸隔弧,于是一切OK了!
回复
biqingmin
2006年08月15日 06:23:54
21楼
图上断路器上端进线压接不紧,发热,时间积累发热严重,没有发现,电离空气后拉弧短路爆炸.连锁反应.你可以检查一下,补偿电容应该没有损坏.
回复