我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。
我公司的低压配电柜的电容补偿柜发生爆炸,变压器两台1250KVA并联运行,总电流只有1400A左右,今天其中一台变压器的电容补偿柜发上爆炸,电容柜炸的一片狼迹,电容分两层布置,上面一层的电容连接线全部烧熔,下面的没事.电容没有安装熔断器,变压器的供电范围只要是写字楼,住宅等用电.最近更换了2台新的日立电梯.不知道是什么原因引起的,请哪位高手赐教.传上爆炸现场图上.供各位判断。
2楼
建议检查接触器和补偿装置有否问题,事故当天有没有雷击,柜内避雷器是否有动作,等待你的照片!!!!
回复
3楼
1.谐波
2.电压偏高,再加上谐波的推波助澜作用。
这种情况我们公司也发生过,不但炸了,而且还烧了,幸好及时发现,用了灭火器,全公司停电10分钟,不然的话,后果不堪设想。
现在我们用的是干式防爆电容器,干式防爆电容器也会发生故障,但它无论如何也不会爆炸,更不会起火燃烧。
回复
4楼
1.谐波 ,加谐波抑制器
2。电容柜要经常检查线头是否松动,接触器及热继触头是否有垃圾。
回复
5楼
平时电容器是否投用,投用时间长不长,还有电容器绝缘是不是定时在测量,有无异常;排除以上原因后,方才考虑谐波因素,因目前在线谐波测量仪器价格很贵,一般公司还未装。
回复
6楼
电容柜的安装很重要,接触器需采用电容专用接触器,避免产生操作过电压;加大裸导体之间的距离和增加绝缘等级;安装避雷器;选用好电容(电容内部本身带有熔体,电容一有故障马上熔断一组保险,降低电容容量),增加电容柜的防火等级。
回复
7楼
现在下结论还为时过早,俺等着看照片后再做出自己的评论!
回复
8楼
已是第N次报告<低压电容补偿柜爆炸>.
请搜索一下.
基本都是:谐波谐振造成的爆炸.
回复
9楼
传上爆炸现场图片
回复
10楼
图片2
回复
11楼
多数人认同的并不一定是正确的!
电容补偿柜出现严重损坏(导线、开关等元件损不甚至起火),其主凶不能说是谐波。因为每套装置都应该有完善的保护。象短路的有熔断器保护,过流的有热继电器保护,稳态过压的在控制器里有保护,冲击过压的有避雷器保护。因此就算系统中有谐波,只会做成装置的保护频繁动作甚至不能投运,但不会把整个装置给烧了。因此象出现楼主的情况,柜厂首先应在自身上找原因。
回复