12楼
楼上的,在那见的.排烟口呢?
回复
13楼
一般火灾时人都是弯着身走的,下送有利人呼吸到新鲜空气,而且火灾时温度高,由于浮力,烟气在上方。以上是个人认为。
回复
14楼
NAILOR地送产品在广州保利大厦的案例
国内最先进的空调系统引入广州保利国际广场
摘自《南方都市报》
琶洲会展中心旁的超甲级写字楼保利国际广场,由于采用了众多国际领先标准的设施配套,成为广州顶级写字楼的瞩目之作,该写字楼的地下送风空调系统更是目前国内首家。写字楼空调系统正日益成为企业选择办公地点的重要考察标准,地下送风空调系统正逐渐成为国外写字楼空调系统的主流,而在中国,除香港的长江实业的总部等少数几个写字楼外,使用者至今仍寥寥无几。
地下送风系统的送风方式是将新风由下而上传送,而传统空调则是由上而下传送新风,新风与原有室内空气容易再次交混而降低室内空气质量,地下送风空调系统可以保证为员工提供高质量的新风,新风量比传统空调增加30%。
地下送风系统的送风方式将温度由下而上传递,符合人体对温度的感知是由下而上的原理。在达到相同体表感觉温度的情况下,传统空调冷气供应温度需保持在17-20摄氏度,地下送风系统冷气供应温度只需保持在21-24摄氏度,比传统空调节能20%,大幅降低写字楼营运的能源消耗。
地下送风系统将电源、数据、通讯等设置在架空地板之下,并能够随时进行调整,极大提高了办公空间的灵活性。办公人员还可以按需要调整自己办公空间周围的热环境,获得适合自己身体状况的最佳温度。
保利国际广场由美国著名的建筑设计事务所SOM设计,占地面积5.7万平方米,建筑面积19.6万平方米,是琶洲会展经济核心区唯一的政府商务配套项目。由于其优越的地理位置和先进的配套设施,成为众多企业尤其是跨国企业的热门选择。
回复
15楼
正压送风口标高问题:规范没有明确规定,一般都是靠近底部,这是习惯做法.我个人认为:对防烟楼梯间因为楼梯间上下是相通的,也就是说只要有足够量的风送进防烟楼梯间都是可以的,与送风口在某一层的标高没有关心;对前室送风口来说,肯定在前室的底部为好,应为只有设在底部,才能将新空气控制在人体身高范围内,将烟气控制在上部空间,一般风口有一定高度,我认为风口顶不宜超过人体口部,大概不超过1.5米,底部不宜小于300毫米,但是有一些特殊情况;风口只能作出很窄却很高的情况,也就没有办法按上面控制,不过也没有多的关系,通过实际情况来看,只要是前室风量够,前室能够形成正压,一般来讲,也不会有多少烟气进前室,风口高度较风量来说是次要因素,也可以不考虑,大家也没有必要在这上面花过多精力了.
回复
16楼
我将高规及设计手册查了一遍,也没找到明文规定送风口是在上面还是在下面,我们这儿的各专业工程师也都不知道,哪位老前辈能否指点一下,规范上有没有这方面的明文规定。我们现在的工程是将风口设在顶部150处(设计院这么设计的),我怕到时候消防验收过不去。
回复
17楼
这种问题就自己把握了,同意15楼的,只要知道有那些方面到时候自己就可以拿定主意了,我想对于这样的问题规范也很难有个明确的规定的,设计人员灵活处理便是!~~
回复