防烟楼梯间加压送风口的标高有明确规定吗?
officenv
officenv Lv.2
2006年08月10日 14:24:47
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间加压送风口的标高有明确规定吗?

防烟楼梯间加压送风口的标高有明确规定吗?
免费打赏
zhangxin135
2006年08月10日 14:59:24
2楼
没有
但是常规做法都是放在低处
为什么,不知道,也没想过,反正我师傅就是这么告诉我的
回复
namery2006
2006年08月11日 00:54:47
3楼
一般距地0.3m,因为送风嘛,烟在上面
回复
wx88wx
2006年08月11日 10:02:07
4楼
我是底部距地0.6米放置的,也有底部距地1.7米放置的,规范好像没有名确的规定
回复
haodangxp
2006年08月11日 13:19:22
5楼
没有明确规定,但我自己做是一般底距地300mm这样来做的。
回复
toplhc
2006年08月11日 13:24:36
6楼


别随便说哦
回复
二虎
2006年08月11日 16:02:51
7楼
一般是下边距地300,新风先吹向人,烟气上方。
回复
陆庭侯
2006年08月11日 16:38:48
8楼
多叶正压送风口有手动装置,应该放在低处,使手动装置能够操作。
回复
gzh1982
2006年08月14日 15:27:26
9楼
底部距地0.6米放置的,也有底部距地1.7米放置的,规范好像没有名确的规定
回复
zhangxin135
2006年08月14日 15:50:48
10楼
不过曾经我们院一个老师傅说,太低了,会有小孩向里面丢东西,比如石头啥的,让我想起了精卫填海的故事
回复
torlon
2006年08月14日 22:36:47
11楼
楼梯间一般距地面0.3m,如果是前室就是1.2m
回复

相关推荐