【求解】高压计量柜中PT和CT有没有先后顺序的?
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2011年11月11日 16:11:28
只看楼主

高压柜中的电压互感器(PT)和电流互感器(CT)两个在计量柜中肯定是不能少的,而且基本上都是由当地的供电局提供,担心你自己用的不准,偷电漏电,我看到很多的图纸都是PT在CT前面,不知道这个有没有规定的呢?PT有没有为CT提供什么电源呢?请求大家帮忙解决下,多谢了![ 本帖最后由 fengche1915 于 2011-11-11 16:30 编辑 ]

高压柜中的电压互感器(PT)和电流互感器(CT)两个在计量柜中肯定是不能少的,而且基本上都是由当地的供电局提供,担心你自己用的不准,偷电漏电,我看到很多的图纸都是PT在CT前面,不知道这个有没有规定的呢?PT有没有为CT提供什么电源呢?请求大家帮忙解决下,多谢了!

[ 本帖最后由 fengche1915 于 2011-11-11 16:30 编辑 ]

11.jpg

免费打赏
k0602100321
2011年11月12日 11:40:01
2楼
我们这里的设计都是CT放在PT前面的。。。。。
回复
魔术师
2011年11月14日 10:04:35
3楼
每个县市的电业局要求不一样,有的地方是要求PT在前,然后进线,然后CT,但有的地方却是CT在前,然后进线,然后PT,都不一样。我们的方案就听当地供电局的,他想怎样就怎样。没脾气的。
回复
huangxb
2011年11月16日 08:17:12
4楼
按各个地方供电局要求,一般是CT在前面
回复
ghp2718
2011年11月16日 09:09:46
5楼
其实很简单,因为PT是会消耗功率的,如果CT在PT前面,那么PT消耗的功率是计入计量的,所以这部份的费用由用户承担,但会出现你将所有的负载切除后,电度表还在走的情况发生,如果有人质问电业局,他会多一项解释的工作。如果把CT放在PT后面,那么PT消耗的功率不会计入计量,所产生的费用由电业局自行消化,但如果用户将所有的负荷切除后,电度表就不会走了,所以不会有人质疑电业局,他也不用和人家解释了。由于造成的后果不一样,所以各地供电局的规定也不一样就很正常了。

[ 本帖最后由 ghp2718 于 2011-11-16 09:10 编辑 ]
回复
wei93398
2011年11月16日 19:50:59
6楼
楼上解释的很清楚了,顶一个
回复
lennie1219
2011年11月16日 23:15:16
7楼
各个地方的供电局要求不同!
回复
xiaoruizhong001
2011年11月17日 18:00:22
8楼
楼上解释的很清楚了,顶一个
回复
sunwei7980
2011年11月17日 18:41:15
9楼
计量CT一定是放在前面的,而其它的就无所谓了
回复
loujinpu
2011年11月21日 08:13:49
10楼
同意地下室的意见,但PT消耗电能很少,可以忽略不计
回复
ttmykai
2011年11月22日 11:50:36
11楼
我们这的做法是将PT在前,CT在后
回复