自然排烟窗口面积不够,一定要做机械排烟吗?
wyjgrl
wyjgrl Lv.2
2011年11月09日 17:16:49
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间及合用前室均靠外墙,均有外窗,楼梯间的开窗面积很容易满足,但合用前室一般很难做到3平米,这种情况如何做好防排烟呢?

防烟楼梯间及合用前室均靠外墙,均有外窗,楼梯间的开窗面积很容易满足,但合用前室一般很难做到3平米,这种情况如何做好防排烟呢?
免费打赏
yijian2876
2011年11月12日 11:03:08
12楼
提给建筑,他说可以就不管了。建筑做不到就的设正压送风。上海前室送了,楼梯间也的送
回复
silentman
2011年11月12日 12:47:51
13楼
按规范,应前室单独加压送风
但很多地方不做,审图不严的话 一般不会提
如果考虑着火时 可人为敲碎玻璃,开窗面积就满足了,呵呵
回复
sanwhy
2011年11月12日 17:14:56
14楼
能正压送风不就能排烟吗,正压送风与排烟到底是干什么的
回复
star-cluster
2011年11月13日 12:45:09
15楼
有关消防方面的事,我觉得从严心里踏实啊。做吧。
回复
wuhailong0323
2011年11月13日 15:16:53
16楼
正压送风是为了防止烟气进入前室的,保证前室压力,逃生路线的最后保障。自然排风达不到要求必须做机械排风,人命关天啊。
回复
xuzechen826
2011年11月14日 10:53:17
17楼

汗,这哥们做什么的啊,不是搞设计的吧
回复
wjxy4655
2011年11月14日 14:10:46
18楼
这有啥说的,面积不满足要求就机械送风。
回复
ljandwyh
2011年11月14日 15:13:38
19楼
如果不能满足开窗面积,那是肯定要做的。同时,具体做的时候,一定要跟建筑专业相配合,把原本可开启的外窗改成固定窗或者电动窗,务必保证正压送风时那些开窗处于关闭状态,否则就没法保持所需要的正压值了
回复
gfgnjsghgf
2011年11月14日 16:02:54
20楼
消防的事情绝对不能马虎的
回复
zhukuoyue
2011年11月14日 16:36:26
21楼
我也有这样的问题,原来考虑是外窗的。但是不够。在做机械加压土建没有太大位置。真是头痛。有没有那条法规可以打擦边球啊。盼解
回复